Buongiorno a tutti.
L'impianto elettrico di uno studio professionale è stato realizzato e concluso ad inizio 2008.
E' presente la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore secondo la 46/90.
Non esiste progetto del professionista in quanto la fornitura era di 6 kW e le dimensioni dell'unità immobiliare sono di circa 180mq.
Ora il Cliente ha fatto aumento di potenza da 6 kW a 10 kW.
Non avendo fatto alcuna modifica all'impianto, è necessaria la redatto un progetto da parte di un professionista?
Oppure di una dichiarazione di rispondenza che attesti che l'impianto elettrico è adeguato ad essere alimentato dalla nuova potenza?
Grazie e buona giornata
Progetto aumento di potenza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
L'installatore avrebbe dovuto dichiarare anche la potenza massima a cui l'impianto può essere sottoposto (allacciato).
Nel qual caso non abbia indicato tale valore (non penso) è necessaria la DIRI da parte di un professionista a cui allegare il progetto.
Nel qual caso non abbia indicato tale valore (non penso) è necessaria la DIRI da parte di un professionista a cui allegare il progetto.
0
voti
Si è guardato bene dall'indicarla, in quanto avrebbe dovuto presentare anche il progetto.
Tieni presente che attualmente la dichiarazione di conformità a seguito dell'aumento di potenza non è più valida.
Tieni presente che attualmente la dichiarazione di conformità a seguito dell'aumento di potenza non è più valida.
0
voti
L'aumento da 6 a 10 kW è proprio quello che implica il passaggio da monofase a trifase, che richiede alcune piccole modifiche all'impianto
-

SediciAmpere
4.112 4 5 8 - Master

- Messaggi: 4695
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
A meno che non gli abbiano concesso quella stranissima fornitura di 10 kW monofase.
Ma vuoi dirmi che in quel caso il montante è dimensionato per 50 A ? Io non credo....
Ma vuoi dirmi che in quel caso il montante è dimensionato per 50 A ? Io non credo....
0
voti
JAndrea ha scritto:Ma vuoi dirmi che in quel caso il montante è dimensionato per 50 A ? Io non credo....
.. ma neanche se lo vedo!
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
1
voti
JAndrea ha scritto:A meno che non gli abbiano concesso quella stranissima fornitura di 10 kW monofase
In realtà... è proprio un 10 kW monofase!
Dalle mie parti (Varese), le trovo con sempre maggiore frequenza.
0
voti
crimail ha scritto:JAndrea ha scritto:A meno che non gli abbiano concesso quella stranissima fornitura di 10 kW monofase
In realtà... è proprio un 10 kW monofase!
Dalle mie parti (Varese), le trovo con sempre maggiore frequenza.
montante del 16?
-

SediciAmpere
4.112 4 5 8 - Master

- Messaggi: 4695
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)