[11] Re: Impianto distribuzione bt

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 15 dic 2022, 17:31

Mi riaggancio ad un vecchio post per non aprirne un altro...
Situazione simile.. Solo che invece di essere in un sistema TN-S siamo in un sistema TT...cosa che credo cambi poco..

guzz ha scritto: perché piuttosto non metti un differenziale puro ogni tre o sei magnetotermici 2p?


Il mio dubbio è: se per fare una distribuizione su piu utenze uso un differenziale puro 4P...a valle di questo, posso utilizzare dei MT 1P+N o 3P+N, o devo per forza usare dei 2P o 4P?
perché non ricordo bene dove, ma mi sembra di aver letto che quando si usano MT 1P+N o 3P+N bisogna associargli un differenziale o all'interruttore stesso o subito a monte? E' corretto?

Grazie in anticipo :ok: :ok:
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

-1
voti

[12] Re: Impianto distribuzione bt

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 19 dic 2022, 10:39

Domanda magari stupida o scontata... ma non c'è nessuno?
Grazie in anticipo :ok:
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[13] Re: Impianto distribuzione bt

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 dic 2022, 10:42

Gli 1P+N vanno sempre bene; per i 3P+N bisogna accertarsi che non ci sia il rischio di sovraccaricare il neutro