Franco012 » 26 apr 2022, 19:09
Dal punto di vista della selettività, più linee separate ci sono e meglio è, in quanto:
- l'intervento di ciascun differenziale determina il distacco della sola linea a cui è collegato;
- le normali piccole dispersioni nell'impianto e le normali dispersioni causate dai filtri delle apparecchiature elettroniche sono distribuite (anche se non ugualmente) su più differenziali, limitando la possibilità che un differenziale intervenga per superamento della soglia limite per il quale è tarato, anche in assenza di una dispersione causata da un guasto;
- è possibile impiegare con maggior tranquillità differenziali con correnti nominali da 10 mA, particolarmente consigliati nei locali adibiti a bagni, sauna, ecc.
Nel tuo caso, spazio nel centralino ce n'è (i magnetotermici possono essere sostituiti da magnetotermici differenziali), è solo una questione di costi.
Naturalmente i nuovi interruttori differenziali dovrebbero essere collegati in parallelo agli altri, non in cascata, altrimenti la selettività va a farsi benedire (a meno di non scegliere opportunamente i valori d'intervento dei differenziali - es. differenziale da 30 mA selettivo a monte, differenziale da 10 mA a valle).
Il criterio per il raggruppamento di più linee a valle di un medesimo differenziale dovrebbe tener conto:
- degli inconvenienti (sulle altre linee) derivanti da un eventuale intervento del differenziale. Ad esempio, quando si è fuori casa l'impianto d'allarme e il frigorifero sono normalmente entrambi attivi, per cui non è opportuno che siano sulla stessa linea;
- della probabilità che si verifichino dispersioni in una determinata linea. Lavastoviglie e ferri da stiro a vapore sono notoriamente soggetti a provocare dispersioni a terra in particolari condizioni, come pure gli impianti d'illuminazione situati in luoghi esposti alle intemperie (lampade in giardino). Gli impianti d'illuminazione interna non dànno generalmente problemi.
A fattor comune, tutti i magnetotermici differenziali devono essere correttamente dimensionati.
Difficilmente vedo riutilizzabile il magnetotermico differenziale di tipo AC da 25 A: potrebbe forse andar bene come corrente nominale per il circuito prese varie + lavatrice, ma abbiamo detto che in quel caso sarebbe opportuno utilizzare un tipo "F".