Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

smantellamento LPS

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[1] smantellamento LPS

Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 27 mag 2022, 11:04

Buongiorno, una semplice domanda. In un'azienda molti anni fa era stato installato un LPS nel parcheggio per la protezione contro le scariche atmosferiche. Ora l'azienda è intenzionata a rimuovere questo LPS ed effettuando la valutazione del rischio di fulminazione la struttura risulta autoprotetta. C'è qualche norma a cui fare riferimento per la possibilità di smantellare questo LPS.
Avatar utente
Foto Utentefranci2697
10 1 4
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 21 set 2014, 23:21

1
voti

[2] Re: smantellamento LPS

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 mag 2022, 14:42

Valuti il rischio e se la struttura è autoprotetta smantelli.

Sarà necessario anche un'aggiornamento progettuale.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.984 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3589
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[3] Re: smantellamento LPS

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 27 mag 2022, 16:39

Perche' un aggiornamento progettuale?
Basta la valutazione del rischio, dal quale risulti che la struttura è autoprotetta, senza necessità di LPS.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 100
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

1
voti

[4] Re: smantellamento LPS

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 mag 2022, 15:11

Se le cose furono fatte bene l'impianto elettrico avrà tenuto conto dell'LPS
Occorre verificare che senza l'LPS l'impianto elettrico vada bene lo stesso (quasi sicuramente sì)...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.744 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3625
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: smantellamento LPS

Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 28 mag 2022, 17:43

GioArca67 ha scritto:Se le cose furono fatte bene l'impianto elettrico avrà tenuto conto dell'LPS
Occorre verificare che senza l'LPS l'impianto elettrico vada bene lo stesso (quasi sicuramente sì)...

Sisi, rifacendo la valutazione rischio di fulminazione la struttura risulta autoprotetta anche senza l'LPS. La mia richiesta era solo se qualche norma specificava che se la struttura risultava autoprotetta senza l'LPS allora potevo smantellarlo.
Avatar utente
Foto Utentefranci2697
10 1 4
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 21 set 2014, 23:21

2
voti

[6] Re: smantellamento LPS

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 31 mag 2022, 16:40

Non c'è una norma che dice esplicitamente che puoi smantellare l'LPS.
La norma CEI 81-10 chiede che il rischio calcolato (valutazione del rischio) sia inferiore al rischio accettabile (indicato dalla norma).
Se dalla valutazione del rischio l'edificio è autoprotetto, vuol dire che il rischio calcolato è inferiore al rischio accettabile, anche senza misure di protezione.
Di conseguenza, l'LPS non è obbligatorio e quindi può (scelta) essere smantellato.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 100
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[7] Re: smantellamento LPS

Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 3 giu 2022, 21:47

ProgettoImpianti ha scritto:Non c'è una norma che dice esplicitamente che puoi smantellare l'LPS.
La norma CEI 81-10 chiede che il rischio calcolato (valutazione del rischio) sia inferiore al rischio accettabile (indicato dalla norma).
Se dalla valutazione del rischio l'edificio è autoprotetto, vuol dire che il rischio calcolato è inferiore al rischio accettabile, anche senza misure di protezione.
Di conseguenza, l'LPS non è obbligatorio e quindi può (scelta) essere smantellato.

Grazie mille, è stato gentilissimo.
Buonaserata
Avatar utente
Foto Utentefranci2697
10 1 4
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 21 set 2014, 23:21

0
voti

[8] Re: smantellamento LPS

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 11 giu 2022, 14:14

Non è precisato se l’LPS è a maglia oppure ad asta (o più aste) e nemmeno se la nuova valutazione del rischio da fulmini ha tenuto conto della presenza dell’LPS.
Ad ogni modo ricordo che la presenza di captatori, in particolare se ad asta, fa aumentare il rischio, proprio come una semplice antenna,
Quindi IMHO il sistema di parafulmini esistente, se inutile, deve essere smantellato.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.574 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 789
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea