Buonasera a tutti,
Sto per fare una domanda banale, ma vorrei avere la certezza di aver fatto bene.
Come si può dimensionare un impianto fotovoltaico il cui unico vincolo di progetto è una superficie disponibile che si vuole totalmente ricoprire di pannelli.
Ad esempio avendo a disposizione 1518 m^2 di area quale può essere la potenza di picco in kWp dell'impianto?
grazie a tutti
Dimensionamento impianto fotovoltaico secondo superficie
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao,
in linea generale puoi tener conto della superficie che un pannello può occupare (io ad esempio tengo conto di 1,8 mq a pannello circa) e a quel punto ti è facile calcolare quanti pannelli puoi installare data una superficie.
Nel tuo caso per 1518 mq, avrai circa 840 pannelli installati.
Per la potenza di picco dipende dalla potenza nominale dei pannelli che hai scelto (esempio: pannelli con Pn = 400Wp x 840 -> 336 kW per l'intero impianto).
Aggiungo che online si trovano programmi delle case madri degli inverter che sono utilissimi per calcolare i campi fotovoltaici data una superficie che puoi disegnare.
in linea generale puoi tener conto della superficie che un pannello può occupare (io ad esempio tengo conto di 1,8 mq a pannello circa) e a quel punto ti è facile calcolare quanti pannelli puoi installare data una superficie.
Nel tuo caso per 1518 mq, avrai circa 840 pannelli installati.
Per la potenza di picco dipende dalla potenza nominale dei pannelli che hai scelto (esempio: pannelli con Pn = 400Wp x 840 -> 336 kW per l'intero impianto).
Aggiungo che online si trovano programmi delle case madri degli inverter che sono utilissimi per calcolare i campi fotovoltaici data una superficie che puoi disegnare.
0
voti
Paul1312 ha scritto:Ciao,
in linea generale puoi tener conto della superficie che un pannello può occupare (io ad esempio tengo conto di 1,8 mq a pannello circa) e a quel punto ti è facile calcolare quanti pannelli puoi installare data una superficie.
Nel tuo caso per 1518 mq, avrai circa 840 pannelli installati.
Per la potenza di picco dipende dalla potenza nominale dei pannelli che hai scelto (esempio: pannelli con Pn = 400Wp x 840 -> 336 kW per l'intero impianto).
Aggiungo che online si trovano programmi delle case madri degli inverter che sono utilissimi per calcolare i campi fotovoltaici data una superficie che puoi disegnare.
vero ma vanno considerati anche gli "sfridi", cioè non occupi al 100% la copertura anche perché servono corridoi poi per andare a pulire e manutenere, diciamo che fatto il calcolo sopra va tolto un 5/10% di potenza
1
voti
Claudio34 ha scritto:Paul1312 ha scritto:Ciao,
in linea generale puoi tener conto della superficie che un pannello può occupare (io ad esempio tengo conto di 1,8 mq a pannello circa) e a quel punto ti è facile calcolare quanti pannelli puoi installare data una superficie.
Nel tuo caso per 1518 mq, avrai circa 840 pannelli installati.
Per la potenza di picco dipende dalla potenza nominale dei pannelli che hai scelto (esempio: pannelli con Pn = 400Wp x 840 -> 336 kW per l'intero impianto).
Aggiungo che online si trovano programmi delle case madri degli inverter che sono utilissimi per calcolare i campi fotovoltaici data una superficie che puoi disegnare.
vero ma vanno considerati anche gli "sfridi", cioè non occupi al 100% la copertura anche perché servono corridoi poi per andare a pulire e manutenere, diciamo che fatto il calcolo sopra va tolto un 5/10% di potenza
Corretto, mi ero dimenticato questo piccolo passaggio.
0
voti
Ragazzi, ma stiamo scherzando?
10%? 15%? Non siamo al supermercato.
Se sono a terra si dovrà considerare l'ombreggiamento delle file, se sono su copertura vanno considerati eventuali ostacoli (luceernari, ecc.).
Si apre autocad e si disegna l'impianto.
10%? 15%? Non siamo al supermercato.
Se sono a terra si dovrà considerare l'ombreggiamento delle file, se sono su copertura vanno considerati eventuali ostacoli (luceernari, ecc.).
Si apre autocad e si disegna l'impianto.
0
voti
Se leggi la domanda, c'è scritto "unico vincolo è una superficie disponibile che si vuole totalmente ricoprire di pannelli".. è chiaro che nella progettazione di un impianto fotovoltaico devi tener conto di eventuali ostacoli e ombre annesse agli stessi, oltre al fatto che una superficie (a meno che non sia una tettoia) non può essere ricoperta completamente per un discorso di "linea vita".
0
voti
Abbiamo letto tutti la domanda.
Se la interpreti come dici tu ci riesce anche un bambino delle elementari.
Se poi l'impianto deve (anche) produrre, è tutta altra questione... e Danielex ha già risposto.
Del resto una distesa di pannelli in orizzontale su un campo di terra in pianura ancora non l'ho mai vista.
Anche per l'impianto più stupido uso il CAD (o carta, penna e squadra) e disegno esattamente tutto quel che c'è.
Se la interpreti come dici tu ci riesce anche un bambino delle elementari.
Se poi l'impianto deve (anche) produrre, è tutta altra questione... e Danielex ha già risposto.
Del resto una distesa di pannelli in orizzontale su un campo di terra in pianura ancora non l'ho mai vista.
Anche per l'impianto più stupido uso il CAD (o carta, penna e squadra) e disegno esattamente tutto quel che c'è.