Livello di protezione Up degli scaricatori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Livello di protezione Up degli scaricatori

Messaggioda Foto Utentemga81 » 23 ago 2022, 16:05

Salve a tutti. Devo installare uno scaricatore all'interno di un quadro elettrico che abbia un livello di protezione Up (tra la fase e la terra) inferiore a 2 kV. Dando un'occhiata alle schede tecniche degli scaricatori presenti in commercio trovo che i livelli di protezione vengono spesso riferiti tra fase e neutro e tra neutro e PE. Quando trovo, ad esempio, uno scaricatore che presenta un valore di tenuta ad impulso L-N di 1.3 kV ed un valore di tenuta ad impulso N-PE di 1.5 kV, qual è il valore di tenuta ad impulso complessivo L-PE dello scaricatore? Allego una copia del datasheet di un spd della Gewiss.
Allegati
Scheda tecnica SPD Gewiss.pdf
(431.78 KiB) Scaricato 144 volte
Avatar utente
Foto Utentemga81
0 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 6 mar 2016, 13:26

0
voti

[2] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 ago 2022, 14:50

Io ho sempre considerato equivalenti i conduttori attivi F e N per le sovratensioni verso terra.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,5k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5347
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[3] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ago 2022, 19:56

Io penso che per il tipo indicato non vada bene l'equivalenza poiché le cartucce sono in serie e le Up credo si sommino.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.872 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3785
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 ago 2022, 20:56

La legge di Kirchhoff è dalla tua parte, Foto UtenteGioArca67.
Non avevo guardato il documento e visto che è un collegamento CT2 (1+1).
L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.

Per ridurre la tensione di protezione quando possibile (SPD è a valle di un differenziale) si deve avere un collegamento CT1 (2+0) in modo che non si sommi la tensione dello spinterometro a quella sui varistori.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,5k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5347
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ago 2022, 21:00

Con due spinterometri...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.872 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3785
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ago 2022, 21:04

Goofy ha scritto:L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.

Avevo intuito, e concordo, ma ho preferito precisare poiché poteva essere frainteso.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.872 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3785
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 25 ago 2022, 16:33

Io ho montato un DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 308
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[8] Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

Messaggioda Foto Utentelagose » 28 ago 2022, 16:23

OBO Bettermann Limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE?
Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2
Che ne dite?
Avatar utente
Foto Utentelagose
35 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 58