presso uno stabilimento di un cliente esistente, sono presenti 2 trafo AT/MT costruiti in periodi differenti e per scopi differenti.
Il primo ha i seguenti dati di targa:
75MVA - ONAN
132±12x1,25%/15 kV
Vcc: 12,1% - YNd11
e viene utilizzato per immettere energia in rete da una centrale a biomassa
Il secondo invece:
40 MVA - ONAN
132±12x1,25%/15,6 kV
Vcc: 12,1% - YNyn0+d
e viene utilizzato per alimentare lo stabilimento produttivo del cliente e/o per vendere energia, vista la presenza al suo interno di 3 cogenerazioni.
Attualmente i 2 trafo sono già in parallelo sul lato AT, il che permette di rimanere in isola in caso di stacco da parte di Terna. L'isola è possibile farla sia tramite la centrale a biomassa, sia, in alternativa, tramite le cogenerazioni.
Si stava fantasticando sull'idea di mettere un congiuntore sul lato MT dei 2 trafo, per un parallelo breve (il tempo di chiusura del congiuntore e apertura della protezione del trafo da manutentare), in modo da permettere di fare manutenzione su un trafo piuttosto che l'altro senza causare periodi di buio dello stabilimento.
Guardando il gruppo di fase, mi viene subito da rispondere NO....
però, visto anche il trafo particolare YNyn0+d in questione, e visto il parallelo breve, non nego che la mia fantasia sia molto stuzzicata....
Ditemi la vostra, qualsiasi idea vi venga in mente!

grazie
Alex