Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Consiglio riarmo automatico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 31 ott 2022, 10:34

Ciao, allego qualche foto di impianto molto datato , nello specifico il cliente vorrebbe inserire un riarmo automatico.
Oltretutto il contatore è attaccato al QE, ed attualmente è installato un 4500, non andrebbe installato un 6000?

Il magnetotermico in alto a destra è per condizionatore.
Cosa fareste?

contatore.jpg

foto2.jpg

foto3.jpg


Grazie
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 315
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[2] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 ott 2022, 10:58

Non capisco se i santini siano per sopperire al riarmo automatico o per aiutare il differenziale ad intervenire...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.945 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3932
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 ott 2022, 11:15

Altorn ha scritto:Oltretutto il contatore è attaccato al QE, ed attualmente è installato un 4500, non andrebbe installato un 6000?

No, la CEI 0-21 si applica solo per nuove forniture e aumenti di potenza.
Nel tuo caso poi se misuri la corrente di cortocircuito probabilmente troverai valori inferiori a 1000 A.

Cosa fareste?

Vedrei se è possibile suddividere l'impianto su più linee mettendo un MTD per ciascuna di esse.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5491
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 31 ott 2022, 11:46

Ok, teoricamente dovrei già avere i cavi da 1.5 luci e 2.5 prese nel QE , così sarebbe molto più semplice da sezionare.
In altri casi, se non c'è questa possibilità, posso montare un riarmo automatico della gewiss magnetotermico+differenziale da 4.5 ? o posso montare anche un riarmo automatico della gewiss differenziale puro da 4.5
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 315
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[5] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 ott 2022, 12:18

perché il cliente vuole il riarmo automatico? Quel differenziale interviene spesso? Andrebbe cercato il problema
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.882 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4452
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[6] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 31 ott 2022, 13:26

Il cliente ha richiesto cautelativamente l'installazione di un riarmo
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 315
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[7] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 nov 2022, 9:49

Un differenziale così vecchio DEVE essere testato a prescindere ed è la prima cosa da fare; poi si pensa al resto.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.945 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3932
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 2 nov 2022, 14:31

Ciao, il cliente vuole cambiarlo direttamente e possibilmente inserire un riarmo a questo punto. Purtroppo l'appartamento ha circa 40 anni , dovrei installarne uno diff magneto con riarmo?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 315
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[9] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 4 nov 2022, 22:27

Ciao, ci sono aggiornamenti?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 315
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[10] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 nov 2022, 9:30

Guarda quante linee arrivano a quel quadro, compreso il condizionatore, e fai un nuovo centralino per bene, con cassetta da parete da almeno 12 moduli, con interruttore generale m.t. a monte di tutto e mtd per le varie linee, con poteri di interruzione adeguati. casomai il riarmo automatico, se proprio lo vuole, lo metterei linea della luce.
Attenzione, in impianti datati spesso c'è commisione tra i neutri di diverse linee, questo farebbe scattare gli interruttori m.t.d.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.882 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4452
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea