Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto FV derivato da quadro generale capannone

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto FV derivato da quadro generale capannone

Messaggioda Foto UtenteFeWatt » 21 nov 2022, 18:15

Buongiorno

il quadro generale del capannone è pieno e dovrei derivare la linea di un impianto fotovoltaico.
E' idoneo collegarmi alle barre sotto l'interruttore generale del quadro generale del capannone e porre l'interruttore dipartenza/protezione dell'impianto FV in un avanquadro entro 3 metri dal quadro generale apponendo idoneo cartello monitore "ATTENZIONE DOPPI ALIMENTAZIONE" sul quadro generale per avvertire di sezionare anche l'avanquadro del fotovoltaico prima di aprire il quadro generale.
Il fotovoltaico non aumenta la corrente nominale del quadro.
Secondo voi non installando alcun nuovo dispositivo all'interno del vecchio quadro, devo ri-certificare tale quadro per essermi collegato alle barre dello stesso o basta aggiornare lo schema elettrico dello stesso?

Grazie per le vs risposte
Avatar utente
Foto UtenteFeWatt
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 23 apr 2013, 7:08

0
voti

[2] Re: Impianto FV derivato da quadro generale capannone

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 nov 2022, 19:48

1. devi realizzare l'impianto come previsto dal progetto;
2. puoi derivarti dalle sbarre per uscire dal quadro (i 3 metri non hanno nulla a che vedere con questo discorso se prendi alimentazione a valle del generale);
3. la questione "doppia alimentazione" non capisco cosa abbia a che vedere con questa situiazione (non c'è alcuna doppia alimentazione, c'è un impianto FV);
4. probabilmente non è necessario ricertificare il quadro ai sensi della 61439-1, ma come indicato nella Norma medesima, previa esecuzione di determinate verifiche (che vanno documentate), è necessario aggiornare sicuramente lo schema (verifica con il progettista inn base alle caratteristiche del quadro ed alle modifiche che effettuerai);
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.532 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3281
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti