Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviatore

Piccole automazioni, installazioni elettroniche e domotica
0
voti

[11] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto Utentenicsergio » 4 dic 2022, 14:38

Prendo in considerazione per comodità che il PIR abbia un attuatore elettromeccanico.
Se il PIR dispone di un contatto pulito, quindi prevede anche il collegamento a 4 fili, la cosa è davvero semplice:



In caso contrario serve un relè monostabile per poter collegare un contatto pulito tra S1 e S2:

Avatar utente
Foto Utentenicsergio
4.551 3 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 887
Iscritto il: 1 gen 2020, 16:42

0
voti

[12] Re: Integrare smart switch a impianto crepuscolare + deviato

Messaggioda Foto UtenteElectroPeppe » 8 dic 2022, 10:03

aggiornamento
impianto realizzato, ma per un errore di cablaggio alla prima accensione è saltata la corrente, sul PIR era invertita fase e neutro :evil:
risistemato, funziona tutto (tranne il PIR che temo sia andato).

la comodità è aver aggiunto una scena dove all'apertura del cancello carrabile si accendono le luci della tettoia e si spengono da sole dopo 2 minuti, dando il tempo di parcheggiare, scaricare, e entrare in casa con comodo. aggiunta anche una condizione per cui il tutto si attiva dopo il tramonto e prima dell'alba.

un grosso ringraziamento a Foto Utentenicsergio e Foto Utentevince59 che mi hanno aiutato in questo progetto, sperando possa essere d'aiuto anche ad altri.
Avatar utente
Foto UtenteElectroPeppe
15 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 29 set 2012, 16:18

Precedente

Torna a Automazione civile

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti