Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

MTD 1P+N

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] MTD 1P+N

Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 dic 2022, 13:54

se in un interruttore MTD 1P+N si scambia all’ingresso la fase con il neutro, rispetto a quale guasto manca la protezione?
FNscambiati1P+n.JPG
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,4k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11707
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[2] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 dic 2022, 14:00

Guasto per fase a terra nel sistema TN senza differenziale
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
10,4k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4098
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 dic 2022, 15:28

è un’utenza trifase di una abitazione
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,4k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11707
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[4] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 dic 2022, 15:38

Se intendi con MTD quadripolare tutti i poli sono protetti, quindi è indifferente dove colleghi in neutro.

Nel tuo caso, con MTD 1P+N e fase invertita le protezioni magnatetica, termica a differenziale sono garantite lo stesso
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.577 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1564
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[5] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 dic 2022, 17:34

io direi così
Fermo restando che nel cablaggio degli interuttori la fase ed il neutro devono rispettare le indicazioni del costruttore, non è in pratica pregiudicata la protezione rispetto ai possibili guasti, nel caso sia presente la protezione differenziale come negli interruttori installati che sono magnetotermici differenziali. Per le sovracorrenti, controllate dalla protezione magnetica, è indifferente quale filo è controllato, essendo le correnti uguali nei due fili. Per il guasto verso terra della fase invece, se la fase è sul polo non protetto, la protezione termomagnetica non interviene. Però se c’è la protezione differenziale, che misura la differenza di corrente tra i due fili, l’interruttore interviene comunque.
Continuo però a non comprendere perché su quegli interruttori Fase e neutro siano invertiti, quando tutti gli altri sono invece cablati secondo le indicazioni del costruttore
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,4k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11707
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[6] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 dic 2022, 19:02

Ma solo perché è un unico blocco, quindi il differenziale comanda e l'interruttore esegue.
Fosse stato MT con sotto un differenziale puro non sarei così tranquillo che il puro riesca ad aprire ed interrompere la corrente di corto circuito.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.755 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2647
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto Utentenicsergio » 10 dic 2022, 19:28

admin ha scritto:Continuo però a non comprendere perché su quegli interruttori Fase e neutro siano invertiti, quando tutti gli altri sono invece cablati secondo le indicazioni del costruttore


Ipotizzo o la disattenzione o conduttore del neutro un po' troppo corto, dalla foto non vedo se c'è un po di scorta e da dove arriva.
Avatar utente
Foto Utentenicsergio
4.126 3 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 753
Iscritto il: 1 gen 2020, 16:42

0
voti

[8] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 dic 2022, 19:32

In TT la resistenza di terra limita la corrente di guasto a terra a valori che dovrebbero essere aperti senza problemi dal differenziale (decine di ampere, o al massimo nell'ordine del centinaio se la resistenza è nell'ordine degli ohm).
Certo è meglio non sbagliare.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
10,4k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4098
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 dic 2022, 19:35

GioArca67 ha scritto:Fosse stato MT con sotto un differenziale puro non sarei così tranquillo che il puro riesca ad aprire ed interrompere la corrente di corto circuito.

Per un cortocircuito il differenziale, teoricamente almeno, non interviene. Infatti lo si deve proteggere un differenziale puro. A meno che tu non intenda corrente di un guasto franco a terra con resistenza di terra piccola
Avatar utente
Foto Utenteadmin
190,4k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11707
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[10] Re: MTD 1P+N

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 dic 2022, 19:37

Si certo questa, la corrente di guasto franco a terra
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.755 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2647
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti