Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 1 mar 2023, 15:55

Salve amici , quale deve essere il grado di protezione di un impianto elettrico ed i componenti (plafoniera etc etc) per un autorimessa con superfice di 450 mq .
Grazie
Avatar utente
Foto Utentebluelettrico
18 1 4
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22

1
voti

[2] Re: grado di protezione

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 mar 2023, 16:14

bluelettrico ha scritto:Salve amici , quale deve essere il grado di protezione di un impianto elettrico ed i componenti (plafoniera etc etc) per un autorimessa con superfice di 450 mq .
Grazie


E' un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, secondo la CEI 64-8 parte 751 si può considerare ex tipo A (esodo persone) o ex tipo C (carico d'incendio > 450 MJ). Le tipologie di condutture ammesse valgono per tutti e 3 gli ambienti a ma.r.c.io (ex tipo A, B e C). Per il grado di protezione delle apparecchiature elettriche devi rispettare l'IP4X negli ex tipo C.

Chiaramente il progettista elettrico non ha l'obbligo di classificare l'ambiente se non è incaricato formalmente, è un dato di progetto che acquisisce.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16643
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: grado di protezione

Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 2 mar 2023, 8:07

Grazie