Salve amici , quale deve essere il grado di protezione di un impianto elettrico ed i componenti (plafoniera etc etc) per un autorimessa con superfice di 450 mq .
Grazie
grado di protezione
Moderatori: sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
bluelettrico ha scritto:Salve amici , quale deve essere il grado di protezione di un impianto elettrico ed i componenti (plafoniera etc etc) per un autorimessa con superfice di 450 mq .
Grazie
E' un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, secondo la CEI 64-8 parte 751 si può considerare ex tipo A (esodo persone) o ex tipo C (carico d'incendio > 450 MJ). Le tipologie di condutture ammesse valgono per tutti e 3 gli ambienti a ma.r.c.io (ex tipo A, B e C). Per il grado di protezione delle apparecchiature elettriche devi rispettare l'IP4X negli ex tipo C.
Chiaramente il progettista elettrico non ha l'obbligo di classificare l'ambiente se non è incaricato formalmente, è un dato di progetto che acquisisce.
--