Buonasera a tutti,ho dato un'occhiata in giro nei forum ma non ho trovato(o non ho cercato bene) nulla sulla mia domanda.
Nella ditta in cui lavoro c'è un impianto di rifasamento automatico centralizzato con centralina abbastanza datata,l'anno scorso è stato installato un impianto fotovoltaico con potenza nominale di circa 800kw,dovrebbe sopperire al totale fabbisogno dell'azienda quando l'impianto lavora a regime.
L'installatore ci ha detto che una volta collegato alla rete l'impianto FV dovevamo spegnere il rifasamento perché avremmo avuto problemi nelle batterie(scoppio di condensatori o dei teleruttori) e che già il fotovoltaico rifasa tutto.
Secondo me non funziona proprio così ma chiedo delucidazioni più approfondite a voi.
I carichi assorbono comunque energia reattiva e da dove la pescano?
Inoltre l'enel nelle ultime bollette ha fatto notare all'azienda che stanno sforando troppo con la potenza reattiva,secondo me bisognerebbe riaccendere il rifasatore magari aggiornandolo con una centralina che lavora sui quattro quadranti.
Spero possiate aiutarmi.
impianto fotovoltaico e rifasamento
Moderatori: sebago, mario_maggi
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Essendo un'azienda ci saranno un sacco di carichi induttivi e bisognerebbe riportare in cosφ dentro ai paramenti.
Questo non so se viene fatto dall'inverter o meno. Sicuramente per l'immettere in rete si.
Questo non so se viene fatto dall'inverter o meno. Sicuramente per l'immettere in rete si.
0
voti
Anche se è una centralina vecchia il suo lavoro standard dovrebbe farlo, ovvero spegnere le batterie dei condensatori quando rilevano un cosfì superiore o uguale a 0,95. In ogni caso, non basta una nuova centralina per compensare eventuale potenza reattiva in eccesso immessa in rete, ci vogliono dei carichi induttivi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,3k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 15926
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
0
voti
Nell'artico scritto da Zeno spiega che la potenza reattiva la si prende ugualmente dalle rete. Però più pannelli hai e meno potenza attiva prelevi dalla rete ma la reattiva si ed potresti sforare il limite.
0
voti
Buonasera a tutti,vi ringrazio per le risposte che mi avete dato,anche secondo me il tipo del Fotovoltaico ha sparato una fesseria,secondo le mie esperienze il fotovoltaico genera potenza attiva a cos fi 1 ma i macchinari necessitano sempre di energia reattiva e la pescano dalla rete,spegnendo il rifasamento secondo me il cos fi è precipitato e la situazione è ancora più a mio parere quando il fotovoltaico lavora a regime,la potenza attiva assorbita dalla rete è quasi zero ma quella reattiva è sempre la stessa quindi secondo i diagrammi vettoriali studiati in elettrotecnica il cos fi precipita notevolmente rispetto ad avere l'impianto senza il fotovoltaico oppure sbaglio?
Sulla questione(sempre sollevata dal tipo del FV) che la batteria di condensatori potrebbe avere dei problemi e bisognerebbe cambiare la centralina chiedo a voi è vero oppure no?
Ho cercato in internet ma le opinioni sono discordanti.
Intanto io oggi ho provveduto a riaccendere il rifasamento,stiamo a vedere cosa succede.
Aspetto vostre news e grazie per l'articolo che mi avete indicato,si capisce molto bene che non bisogna spegnere il rifasamento.
Adesso devo convincere il mio titolare che gli e stato dato un consiglio sbagliato.
Sulla questione(sempre sollevata dal tipo del FV) che la batteria di condensatori potrebbe avere dei problemi e bisognerebbe cambiare la centralina chiedo a voi è vero oppure no?
Ho cercato in internet ma le opinioni sono discordanti.
Intanto io oggi ho provveduto a riaccendere il rifasamento,stiamo a vedere cosa succede.
Aspetto vostre news e grazie per l'articolo che mi avete indicato,si capisce molto bene che non bisogna spegnere il rifasamento.
Adesso devo convincere il mio titolare che gli e stato dato un consiglio sbagliato.
0
voti
per completare la discussione vorrei aggiungere una guida di un produttore https://www.comarcond.com/wp-content/uploads/2019/05/GUIDA-Impianto-Fotovoltaico-e-Rifasamento.pdf e un tread del forum https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=6890
-
arabofenice
190 1 3 6 - Frequentatore
- Messaggi: 227
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
Ho una cosa che non ho mai capito,se il mio impianto ha bisogno di 600kW e il fotovoltaico genera 600kW non prelevo nulla dalla rete ma comunque la potenza reattiva la prelevo dalla rete,in base al grafico base che ho sempre visto nei libri la potenza attiva è sull'asse delle ascisse e la potenza reattiva è perpendicolare alla potenza attiva,la potenza apparente è l'ipotenusa del triangolo che ne viene fuori e conseguentemente il cos fi è l'angolo compreso,ma se la mia potenza attiva prelevata è 0 come faccio a trovare la potenza apparente e di conseguenza il cos fi se non ho angoli?
Forse interpreto male il grafico,qualcuno di voi mi può dare qualche delucidazione in merito?
Grazie mille.
Forse interpreto male il grafico,qualcuno di voi mi può dare qualche delucidazione in merito?
Grazie mille.