[1] composizione cavo montante

Messaggioda Foto Utentekristian00 » 26 apr 2023, 16:36

Salve sono uno studente ed ho un dubbio sulla scelta di un cavo montante,

ESEMPIO
SISTEMA TT - UTENZA 20KW trifase

il cavo che di collegamento dal DG (MGTD) al Q.E. deve avere una anima G/V o no?
non riesco a capire quando serve e quando no .
attendo risposte grazie mille
Avatar utente
Foto Utentekristian00
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 30 ago 2021, 17:30

0
voti

[2] Re: composizione cavo montante

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 apr 2023, 18:03

Serve quando:
- il dispersore è vicino al contatore e in questo caso usi l'anima del montante come conduttore di terra;
- oppure hai qualcosa da collegare a terra (masse o SPD) nel quadro del DG che deve essere collegato allo stesso impianto disperdete delle altre masse nell'impianto: in questo caso l'anima G/V funziona come conduttore di protezione per le masse nel quadro sottocontatore o come conduttore equipotenziale fra i due impianti;
- oppure il montante attraversa luoghi a maggior rischio in caso di incendio e la conduttura deve avere particolari caratteristiche