Salve sono uno studente ed ho un dubbio sulla scelta di un cavo montante,
ESEMPIO
SISTEMA TT - UTENZA 20KW trifase
il cavo che di collegamento dal DG (MGTD) al Q.E. deve avere una anima G/V o no?
non riesco a capire quando serve e quando no .
attendo risposte grazie mille
composizione cavo montante
Moderatori: Mike,
sebago,
MASSIMO-G,
lillo
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Serve quando:
- il dispersore è vicino al contatore e in questo caso usi l'anima del montante come conduttore di terra;
- oppure hai qualcosa da collegare a terra (masse o SPD) nel quadro del DG che deve essere collegato allo stesso impianto disperdete delle altre masse nell'impianto: in questo caso l'anima G/V funziona come conduttore di protezione per le masse nel quadro sottocontatore o come conduttore equipotenziale fra i due impianti;
- oppure il montante attraversa luoghi a maggior rischio in caso di incendio e la conduttura deve avere particolari caratteristiche
- il dispersore è vicino al contatore e in questo caso usi l'anima del montante come conduttore di terra;
- oppure hai qualcosa da collegare a terra (masse o SPD) nel quadro del DG che deve essere collegato allo stesso impianto disperdete delle altre masse nell'impianto: in questo caso l'anima G/V funziona come conduttore di protezione per le masse nel quadro sottocontatore o come conduttore equipotenziale fra i due impianti;
- oppure il montante attraversa luoghi a maggior rischio in caso di incendio e la conduttura deve avere particolari caratteristiche