Buonasera a tutti, vorrei chiedervi un chiarimento in merito alle prove previste dalla CEI 64-8 al paragrafo 61.3, che devono essere eseguite prima della messa in servizio degli impianti elettrici:
Le due seguenti prove:
- e) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6);
- f) protezione addizionale (61.3.7);
In che cosa consisterebbero ai fini pratici??
Sono entrambe prove previste sugli interruttori differenziali (eseguite con strumentazione opportuna che mira a verificare tempi di interventi e correnti a cui si verifica l'intervento) o mi sono perso io qualcosa??
Non riesco a capire qual è la differenza tra le due?
Ci sarebbe qualcuno che mi sa spiegare le differenze delle due prove??
O eventualmente potete darmi qualche riferimento dove trovo chiarimenti??
Grazie, saluti, Buona serata a tutti!!
Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impianti.
Moderatori: Mike,
sebago,
MASSIMO-G,
lillo
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
ciao,
premetto che le numerazioni dei capitoli sono cambiate nell'edizione del 2021.
esatto.
in aggiunta se la protezione addizionale è fornita da un collegamento equipotenziale supplementare ne devi valutare la continuità elettrica.

premetto che le numerazioni dei capitoli sono cambiate nell'edizione del 2021.
Mastriko ha scritto:Sono entrambe prove previste sugli interruttori differenziali (eseguite con strumentazione opportuna che mira a verificare tempi di interventi e correnti a cui si verifica l'intervento)
esatto.
in aggiunta se la protezione addizionale è fornita da un collegamento equipotenziale supplementare ne devi valutare la continuità elettrica.

0
voti
OK, grazie.
Ma quindi i magnetotermici non centrano nulla in queste due prove??
Saluti, a presto
Ma quindi i magnetotermici non centrano nulla in queste due prove??
Saluti, a presto
0
voti
ciao,
nel caso in cui i magnetotermici siano utilizzati per la protezione dai contatti indiretti (solo in sistemi TN, e nei sistemi IT, che al doppio guasto si configurano TN), si effettua la misura di impedenza e la verifica del coordinamento con la relativa protezione.
nel caso in cui i magnetotermici siano utilizzati per la protezione dai contatti indiretti (solo in sistemi TN, e nei sistemi IT, che al doppio guasto si configurano TN), si effettua la misura di impedenza e la verifica del coordinamento con la relativa protezione.