[1] Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impianti.

Messaggioda Foto UtenteMastriko » 3 ott 2023, 19:04

Buonasera a tutti, vorrei chiedervi un chiarimento in merito alle prove previste dalla CEI 64-8 al paragrafo 61.3, che devono essere eseguite prima della messa in servizio degli impianti elettrici:

Le due seguenti prove:
- e) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6);
- f) protezione addizionale (61.3.7);

In che cosa consisterebbero ai fini pratici??
Sono entrambe prove previste sugli interruttori differenziali (eseguite con strumentazione opportuna che mira a verificare tempi di interventi e correnti a cui si verifica l'intervento) o mi sono perso io qualcosa??

Non riesco a capire qual è la differenza tra le due?

Ci sarebbe qualcuno che mi sa spiegare le differenze delle due prove??
O eventualmente potete darmi qualche riferimento dove trovo chiarimenti??

Grazie, saluti, Buona serata a tutti!!
Avatar utente
Foto UtenteMastriko
46 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 90
Iscritto il: 5 dic 2021, 19:11

1
voti

[2] Re: Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impiant

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2023, 12:41

ciao,
premetto che le numerazioni dei capitoli sono cambiate nell'edizione del 2021.
Foto UtenteMastriko ha scritto:Sono entrambe prove previste sugli interruttori differenziali (eseguite con strumentazione opportuna che mira a verificare tempi di interventi e correnti a cui si verifica l'intervento)

esatto.
in aggiunta se la protezione addizionale è fornita da un collegamento equipotenziale supplementare ne devi valutare la continuità elettrica.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,3k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4094
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impiant

Messaggioda Foto UtenteMastriko » 4 ott 2023, 17:40

OK, grazie.

Ma quindi i magnetotermici non centrano nulla in queste due prove??

Saluti, a presto
Avatar utente
Foto UtenteMastriko
46 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 90
Iscritto il: 5 dic 2021, 19:11

0
voti

[4] Re: Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impiant

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2023, 18:00

ciao,
nel caso in cui i magnetotermici siano utilizzati per la protezione dai contatti indiretti (solo in sistemi TN, e nei sistemi IT, che al doppio guasto si configurano TN), si effettua la misura di impedenza e la verifica del coordinamento con la relativa protezione.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,3k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4094
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impiant

Messaggioda Foto UtenteMastriko » 4 ott 2023, 18:21

ok, grazie davvero!!