Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Coerenza tensione trafo e fornitura impianto elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Coerenza tensione trafo e fornitura impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentemdian » 13 ott 2023, 16:07

Buongiorno - premetto che non ho molta esperienza nella progettazione di impianti elettrici, per cui volevo chiedere a qualcuno più esperto di me riguardo ad una cosa che ho notato in uno schema elettrico industriale che mi è capitato sotto mano a lavoro.

Nello schema unifilare, veniva inserita come tensione di fornitura 20kV e dopo la cabina di consegna e arrivati in cabina di trasformazione, si trova un trasformatore 15kV/0.4kV (così indicato).

Allora, da pura teoria questo non dovrebbe essere buono visto che passando per il rapporto di trasformazione si avrebbe una tensione al secondario di 530V - parecchio sovrabbondante rispetto alla tensione nominale generalmente accettabile nella bassa.

Essendo questa una progettazione, da quel che ho capito, meramente autorizzativa, qualcuno mi saprebbe dire se è un refuso oppure se tecnicamente è accettabile l'utilizzo di un tale trasformatore per una tensione di fornitura più alta? e se sì, perché?

Grazie :)
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 13 ott 2023, 16:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Piccola modifica al titolo (troppo lungo).
Avatar utente
Foto Utentemdian
10 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 30 set 2022, 16:44

1
voti

[2] Re: Coerenza tensione trafo e fornitura impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 ott 2023, 16:14

Refuso
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,2k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5255
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[3] Re: Coerenza tensione trafo e fornitura impianto elettrico

Messaggioda Foto Utenteivano » 14 ott 2023, 19:15

la dicitura 15/04 kV va INTERPRETATA: tensione al primario 15KV tensione concatenata al secondario 400V
e di conseguenza tensione stellata 230V
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.322 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1340
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[4] Re: Coerenza tensione trafo e fornitura impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 ott 2023, 21:59

Mi viene da dire che sia un refuso, sicuramente non è una situazione accettabile!
Avatar utente
Foto Utentefpalone
19,9k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3399
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[5] Re: Coerenza tensione trafo e fornitura impianto elettrico

Messaggioda Foto Utenteivano » 15 ott 2023, 11:44

evidentemente non avevo letto bene il post. se il trasformatore ha una tensione nominale di 15 kV DEVE essere
alimentato a 15Kv. se lo alimento a 20 kV oltre che fornire tensioni inutilizzabili in quanto eccessive si guasterebbe . da dove hanno preso il trasformatore e perche' con tensione sbagliata?
in che regione abiti e quale e' la tensione della media in quella regione?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.322 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1340
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[6] Re: Coerenza tensione trafo e fornitura impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentemdian » 18 ott 2023, 11:27

Grazie mille delle risposte :) immaginavo fosse un refuso..
Avatar utente
Foto Utentemdian
10 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 30 set 2022, 16:44


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti