Yogurt1 ha scritto:Questi modelli antiperturbazione, dato l'ulteriore ritardo nella risposta, sono meno sicuri?
Un differenziale "immune', oltre ad introdurre un ritardo intenzionale (mediamente 10ms), e' costituito da un filtro elettronico posto tra il toroide ed il relè. Cio permette al dispositivo di distinguere disturbi transitori da disturbi permanenti rimanendo nei tempi limite di intervento dettati dalla Norma (300 ms @ Idnx1), pertanto sono sicuri quanto quelli non immuni.
Nel tuo caso moltro probabilmente l'intervento del vecchio differenziale e' dovuto ad un disturbo introdotto nella rete a causa della manovra (capita).
immune vs restart? se non hai problemi di costi io prediligo i secondi.