Ciao a tutti, premetto di non essere un esperto in materia.
Vorrei sostituire un termostato VEMER KEO-A, alimentato da corrente, con un IMMERGAS CARV2 a pile.
Schema elettrico KEO-A: https://www.vemer.it/it/catalogo/gestio ... _vn171500#
Schema elettrico CARV2:
Allego inoltre la foto dei cablaggi attuali sul KEO-A, si vede un ponticello tra la fase L e il contatto NC.
La mia domanda è: è possibile sostituire un termostato del genere con uno due fili solo di controllo, autoalimentato? Se si, quali sono i fili che devo collegare ai due contatti + e - del CARV2?
Grazie mille.
Sostituzione termostato da 3 a 2 fili
Moderatori: DarioDT,
MassimoB,
paolo a m,
Guerra
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il termostato CARV2 è un termostato modulante, credo che non sia opentherm ma dedicato alle caldaie Immergas, per quale caldaia deve essere montato
0
voti
Ciao, deve essere montato per una IMMERGAS VICTRIX ZEUS 25kW ERP.
Il termostato CARV2 è compatibile con questa caldaia da manuale.
Il termostato CARV2 è compatibile con questa caldaia da manuale.
0
voti
Mi pare ci sia qualche incongruenza.
Ma il "KEO-A"(quello in foto, giusto?) a quale caldaia è adesso associato?
Osservo, ma potrei essere in errore, un apparente collegamento anomalo: il filo nero sembra ponticellato sul morsetto corrispondente al contatto NC mentre il filo chiaro(che presumo vada alla caldaia) è collegato al morsetto corrispondente al contatto NO.
Il morsetto più a destra, che potrebbe essere il comune, non è usato: è così?
Il "CARV2", tramite i due fili, non restituisce alla caldaia la tensione di fase di rete(come sembra fare il "KEO-A"), bensi li utilizza per comunicare con la caldaia.
qual è la situazione?
Saluti
Ma il "KEO-A"(quello in foto, giusto?) a quale caldaia è adesso associato?
Osservo, ma potrei essere in errore, un apparente collegamento anomalo: il filo nero sembra ponticellato sul morsetto corrispondente al contatto NC mentre il filo chiaro(che presumo vada alla caldaia) è collegato al morsetto corrispondente al contatto NO.
Il morsetto più a destra, che potrebbe essere il comune, non è usato: è così?
dipende dalla caldaia.robocop ha scritto:(...) La mia domanda è: è possibile sostituire un termostato del genere con uno due fili solo di controllo, autoalimentato (...)
Il "CARV2", tramite i due fili, non restituisce alla caldaia la tensione di fase di rete(come sembra fare il "KEO-A"), bensi li utilizza per comunicare con la caldaia.
qual è la situazione?
Saluti
W - U.H.F.
-
WALTERmwp
30,0k 4 8 13 - G.Master EY
- Messaggi: 8871
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
Rispondo in serie:
Il Keo-A (quello in foto nero, modello che voglio sostituire con CARV2) è associato alla caldaia IMMERGAS di cui al post precedente, è una nuova caldaia che ho sostituito appena ho comprato casa lo scorso anno. La caldaia precedente che ho sostituito era IMMERGAS.
Da schema elettrico del KEO-A che ho allegato, il ponticello sembrerebbe tra L e NC come hai correttamente individuato, il morsetto centrale corrisponde a C sempre da schema, quindi l'unico contatto non cablato sarebbe NO. perché risulta anomalo come collegamento?
Il CARV2 è alimentato a pile, come ho scritto nel primo post, quindi sicuramente non ha necessità di essere messo in corrente, i due poli sono corrispondenti ai due fili della caldaia, come faccio a collegarlo a un sistema a 3 fili dove uno è il neutro e uno è la fase e solamente uno va alla caldaia?
Il Keo-A (quello in foto nero, modello che voglio sostituire con CARV2) è associato alla caldaia IMMERGAS di cui al post precedente, è una nuova caldaia che ho sostituito appena ho comprato casa lo scorso anno. La caldaia precedente che ho sostituito era IMMERGAS.
Da schema elettrico del KEO-A che ho allegato, il ponticello sembrerebbe tra L e NC come hai correttamente individuato, il morsetto centrale corrisponde a C sempre da schema, quindi l'unico contatto non cablato sarebbe NO. perché risulta anomalo come collegamento?
Il CARV2 è alimentato a pile, come ho scritto nel primo post, quindi sicuramente non ha necessità di essere messo in corrente, i due poli sono corrispondenti ai due fili della caldaia, come faccio a collegarlo a un sistema a 3 fili dove uno è il neutro e uno è la fase e solamente uno va alla caldaia?
0
voti
Considerato che chiedi come collegare il nuovo cronotermostato(CARV2) a partire dal cablaggio esistente del Keo-A(che vuoi rimuovere), mi pare utile provare a capire che funzione svolge adesso quel filo chiaro.
Una delle due è sbagliata, a meno che quello che riporti come KEO-A non sia in realtà qualcosa di diverso rispetto al datasheet.
In ogni caso, per collegare il CARv2, ti occorrono solo due fili che dai morsetti + e - vanno collegati rispettivamente ai morsetti 44 e 41 della morsettiera a bassa tensione(vedi pag.7 del pdf della VICTRIX ZEUS 25).
Saluti
il morsetto centrale non può essere C(cioè il comune) se stiamo alla rappresentazione visibile sulla plastica; ed è diversa da quella che riporta il pdf che hai linkato.robocop ha scritto:(...) Da schema elettrico del KEO-A che ho allegato, il ponticello sembrerebbe tra L e NC come hai correttamente individuato, il morsetto centrale corrisponde a C sempre da schema, quindi l'unico contatto non cablato sarebbe NO. perché risulta anomalo come collegamento? (...)
Una delle due è sbagliata, a meno che quello che riporti come KEO-A non sia in realtà qualcosa di diverso rispetto al datasheet.
In ogni caso, per collegare il CARv2, ti occorrono solo due fili che dai morsetti + e - vanno collegati rispettivamente ai morsetti 44 e 41 della morsettiera a bassa tensione(vedi pag.7 del pdf della VICTRIX ZEUS 25).
Saluti
W - U.H.F.
-
WALTERmwp
30,0k 4 8 13 - G.Master EY
- Messaggi: 8871
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
Attenzione a rispettare la polarità dei cavi collegati tra il 44 e 41, e togliere il ponticello se esiste tra il 40 e 41
0
voti
WALTERmwp ha scritto:Considerato che chiedi come collegare il nuovo cronotermostato(CARV2) a partire dal cablaggio esistente del Keo-A(che vuoi rimuovere), mi pare utile provare a capire che funzione svolge adesso quel filo chiaro.il morsetto centrale non può essere C(cioè il comune) se stiamo alla rappresentazione visibile sulla plastica; ed è diversa da quella che riporta il pdf che hai linkato.robocop ha scritto:(...) Da schema elettrico del KEO-A che ho allegato, il ponticello sembrerebbe tra L e NC come hai correttamente individuato, il morsetto centrale corrisponde a C sempre da schema, quindi l'unico contatto non cablato sarebbe NO. perché risulta anomalo come collegamento? (...)
Una delle due è sbagliata, a meno che quello che riporti come KEO-A non sia in realtà qualcosa di diverso rispetto al datasheet.
In ogni caso, per collegare il CARv2, ti occorrono solo due fili che dai morsetti + e - vanno collegati rispettivamente ai morsetti 44 e 41 della morsettiera a bassa tensione(vedi pag.7 del pdf della VICTRIX ZEUS 25).
Saluti
Buondì,
il modello del termostato che voglio sostituire è KEO-A, allego anche l'etichetta posta su di esso:
Ho cercato altri riferimenti di manuali ma trovo esclusivamente quello che ho allegato nel primo post.
Per quanto riguarda il collegamento in caldaia dei morsetti ne sono al corrente, vorrei prima comprendere se riesco a installare il CARV2 su questa configurazione attualmente presente su KEO-A.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti