[1] Contattore per carichi bagno

Messaggioda Foto UtenteMax2023 » 22 dic 2023, 16:23

Buongiorno, vorrei chiedere il vostro aiuto per chiarirmi un domanda. Vorrei collegare ad un gestore carichi la linea del bagno come carico non prioritario. Alle prese del bagno è collegato uno scaldacqua da 1200-1500 W. Di fatto la linea verrà raramente disalimentata per carichi eccessivi dell'impianto residenziale. Vorrei utilizzare un contattore a valle del magnetotermico da 25A per alimentare il boiler comandato dall'uscita Ln del Finder. Dopo questa lunga premessa la mia domanda è: il contattore deve essere di tipo NO oppure NC. Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteMax2023
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 11 dic 2023, 23:24

1
voti

[2] Re: Contattore per carichi bagno

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 dic 2023, 16:42

Meglio NC per non tenere sempre alimentata la bobina, ma funziona anche NA: i relè di controllo carichi hanno un'uscita COM-NA-NC
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5489
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Contattore per carichi bagno

Messaggioda Foto Utenteangus » 25 dic 2023, 21:57

Non ho ben capito come è fatto l'impianto, hai solo una linea "bagno" o hai anche una linea "boiler"?
Max2023 ha scritto:magnetotermico da 25A

questo che linea protegge?
Per il resto concordo con Foto UtenteGoofy
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.228 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3948
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[4] Re: Contattore per carichi bagno

Messaggioda Foto UtenteMax2023 » 26 dic 2023, 9:49

Buongiorno Angus, oggi ho un'unica linea bagno (prese+boiler), ma potrei collegare il boiler su linea indipendente (corrugato permettendo). Pensi sia meglio separare le prese dal boiler con due MT diversi ? Grazie anche per la risposta di Goofy che mi trova assolutamente d'accordo.
Avatar utente
Foto UtenteMax2023
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 11 dic 2023, 23:24

0
voti

[5] Re: Contattore per carichi bagno

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 dic 2023, 9:58

Come indicato da Foto Utenteangus una protezione superiore a 16A non va bene per le linee prese.
Per darti suggerimenti validi bisogna conoscere bene il tuo impianto e le tue esigenze dopo un sopralluogo. Rivolgiti a un tecnico della tua zona.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5489
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Contattore per carichi bagno

Messaggioda Foto UtenteMax2023 » 31 dic 2023, 14:13

Avete ragione mi sono espresso male, 25A e' la taglia del contattore non del MTD.
Avatar utente
Foto UtenteMax2023
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 11 dic 2023, 23:24

0
voti

[7] Re: Contattore per carichi bagno

Messaggioda Foto Utenteangus » 3 gen 2024, 0:26

Max2023 ha scritto:Pensi sia meglio separare le prese dal boiler con due MT diversi ?

Sì, secondo me è meglio, altrimenti quando si spengono i carichi non prioritari resti senza prese in bagno.
Ad esempio se sei già al limite e accendi il phon è auspicabile che si spenga solo il boiler e non il phon ;-)