[1] Livello di tenuta degli isolamenti DG CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentemga81 » 9 gen 2024, 15:31

Buongiorno.

In merito alla tenuta dell'isolamento del dispositivo generale di protezione (DG) di un impianto elettrico connesso alla Rete di Distribuzione, la normativa CEI 0-21 prescrive che "la tenuta a frequenza industriale deve essere pari a 2500 V per 5 s, ai sensi della Norma CEI EN 60898-1 oppure della CEI EN 61009 (paragrafo 5.1.4 - Livelli di tenuta degli isolamenti)". Consultando la IEC 60898-1 non ho trovato alcun riferimento a questa tipologia di prova. La IEC 60898-1, per gli interruttori magnetotermici per usi domestici e similari, prescrive invece una prova di tensione a frequenza industriale pari a 2000 V per un minuto. Cortesemente, qualcuno di voi sa dirmi come mai non c’è una stretta corrispondenza tra quello che viene prescritto dalla CEI 0-21 e i test che vengono richiesti dalla normativa IEC 60898-1?

Grazie in anticipo per la vostra collaborazione.