[1] Cavi resistenti al fuoco

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 feb 2024, 18:23

Salve, nelle autorimesse dove il cavo del sistema di sgancio, deve essere resistente al fuoco, vi chiedo:
1) quanti minuti devono resistere al fuoco, si desume dal valore REI del progetto di prev. incendi ?
2) oltre il cavo FTG18OR16 cosa si potrebbe usare ? Esistono cavi unipolari dell'1,5mmq da usare ?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
499 3 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2211
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Cavi resistenti al fuoco

Messaggioda Foto Utenteeimiar » 27 feb 2024, 16:43

1) Sì, oppure superiore. Io ho visto solo cavi FTG18 PH120, ma potrebbero essercene anche di diversa classe.
2) Il cavo FTG18OR16 non esiste, esiste il FTG18OM16 che è multipolare, oppure il FTG18M16 che è unipolare; di quest'ultimo però dubito che si riescano a trovare sezioni così piccole.

I locali di che classe REI sono?
Avatar utente
Foto Utenteeimiar
298 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 123
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:41

0
voti

[3] Re: Cavi resistenti al fuoco

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2024, 18:19

Non mi farei tanti problemi, utilizzerei sempre e solo il cavo PH120, anche perché poi l'installatore quando va dal grossista è quello che trova.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
53,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 15493
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti