groucho72 ha scritto:Vorrei evitare, come è successo in passato, che in caso di cortocircuito scatti il MT a valle del contatore e non quello nel QE.
Se metti un sezionatore al posto del MT C16 "generale" di quadro che hai ora, non eviterai quanto vorresti evitare, anzi ne aumenterai la probabilità/frequenza (perché scenderà a zero la probabilità che "scatti" l'interruttore in quella posizione e quindi in generale calerà la probabilità che scatti qualcosa nel quadro in casa).
0
voti
Mike ha scritto:groucho72 ha scritto:Qualcosa come in foto?
Ma non sarebbe più giusto un 16A per un contatore di 3 kW?
0
voti
groucho72 ha scritto:Mike ha scritto:groucho72 ha scritto:Qualcosa come in foto?
Ma non sarebbe più giusto un 16A per un contatore di 3 kW?
Cosa intendi per più giusto?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
55,1k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16643
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:GioArca67 bisogna anche tenere conto del declassamento in funzione della temperatura.
Sono perfettamente d'accordo.
Ma risulta complicato applicare tali concetti su circuiti il cui assorbimento non è noto.
0
voti
io lascerei tutto com'è, non vedo la necessità di metterci le mani
-
SediciAmpere
3.882 4 5 8 - Master
- Messaggi: 4462
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00