Salve devo predisporre la protezione per una linea che alimenterà una wallbox monofase da 7,4kW, che al momento non è ancora stata decisa.
Dato che alcune wallbox hanno già a bordo un interr. automatico diff. da 30mA di tipo A, cosa prevedo in partenza dal quadro generale un automatico con diff. da 300mA tipo AC ?
Ma se la wallbox che verrà acquistata non ha la protezione a bordo ?
Voi cosa fareste o come avete fatto se vi è già capitato ?
Grazie
Protezione per linea wallbox
Moderatori: Mike,
sebago,
MASSIMO-G,
lillo
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Dato che non so cosa istalleranno in futuro io metterei le protezione a monte della linea, magari un tipo F
Se la conduttura e/o la linea è in doppio isolamento il diff. da 300mA non serve a niente, quindi tanto vale mettere la protezione diff. da 30mA a monte così vai sul sicuro, al massimo hai due protezioni di uguale valore in cascata
Duracell ha scritto: cosa prevedo in partenza dal quadro generale un automatico con diff. da 300mA tipo AC ?
Se la conduttura e/o la linea è in doppio isolamento il diff. da 300mA non serve a niente, quindi tanto vale mettere la protezione diff. da 30mA a monte così vai sul sicuro, al massimo hai due protezioni di uguale valore in cascata
-
gabrisav
1.822 2 4 7 - Expert EY
- Messaggi: 1671
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
3
voti
Se la wall box non ha integrato un dispositivo per la protezione per dispersioni in corrente continua superiori a 6 mA serve il differenziale di tipo B.
Senza sapere che cosa ci attaccano lascerei lo spazio per inserire la protezione quando si avranno le informazioni necessarie.
Senza sapere che cosa ci attaccano lascerei lo spazio per inserire la protezione quando si avranno le informazioni necessarie.
0
voti
Grazie delle risposte, diciamo che se metto un mtd da 30mA tipo A o meglio ancora F, sono quasi tranquillo, perché in effetti se la WB non ha la protezione per cc >6mA sono fregato perché serve il B.
Tenterò di capire con il cliente se ha già in mente che WB metterà o al limite gli dico che la WB dovrà avere tale protezione.
Mi sembra di capire che la 64-8 chieda una linea e protezione dedicata questo vuol dire che per il box dovrò portare un'alimentazione standard per luce e prese di servizio del box e un'altra dedicata per la WB ?
Tenterò di capire con il cliente se ha già in mente che WB metterà o al limite gli dico che la WB dovrà avere tale protezione.
Mi sembra di capire che la 64-8 chieda una linea e protezione dedicata questo vuol dire che per il box dovrò portare un'alimentazione standard per luce e prese di servizio del box e un'altra dedicata per la WB ?
0
voti
Goofy ha scritto:Senza sapere che cosa ci attaccano lascerei lo spazio per inserire la protezione quando si avranno le informazioni necessarie.
amen.
0
voti
gabrisav ha scritto:Se la conduttura e/o la linea è in doppio isolamento il diff. da 300mA non serve a niente, quindi tanto vale mettere la protezione diff. da 30mA a monte così vai sul sicuro, al massimo hai due protezioni di uguale valore in cascata
in questo modo non hai selettivita amperometrica.
-
gianluca.ciacciofera
230 1 4 6 - Sostenitore
- Messaggi: 651
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti