[1] Trasformazione per modifiche e normativa CPR

Messaggioda Foto Utentealphabit » 10 lug 2024, 10:23

Ciao a tutti, in un ambulatorio di fisioterapia (tipo palestra con ciclette e altri apparecchiature) viene modificato il layout (anche edile mediante abbattimento di pareti e creazione di open space) per installare nuove apparecchiature. L'impianto elettrico non è tutto da rifare, i quadri sono relativamente nuovi e anche una parte dell'impianto (prese, illuminazione ecc. non verrebbe toccata perché idonea all'uso.
E' possibile far convivere (nel senso di non sostituire tutti i cavi dell'impianto e installare i nuovi cavi CPR solo per la parte di impianto che viene modificata/ampliata?
Grazie ciao
Avatar utente
Foto Utentealphabit
450 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 743
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[2] Re: Trasformazione per modifiche e normativa CPR

Messaggioda Foto Utentelillo » 10 lug 2024, 10:24

ciao,
si è possibile.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,4k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Trasformazione per modifiche e normativa CPR

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2024, 14:20

E' vietata la vendita e commercializzazione di cavi non CPR, non l'installazione. Se l'installatore ha a magazzino scorte di cavi non CPR comprati prima del divieto, può installarli. Non c'è nessun obbligo, o motivo, per sostituire i cavi non CPR esistenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16631
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti