Salve,vorrei sapere nei gruppi elettrogeni per uso domestico che tipo di sistema di eccitazione si usa per alimentare gli avvolgimenti del rotore dell'alternatore?Cioè,quando si accende ,da fermo,il generatore da dove prende l'alimentazione per alimentare gli avvolgimenti rotorici?una volta so che si usava una dinamo di eccitazione calettata sull'albero motore,ma oggi che sistemi si usano?grazie
-
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato

- Messaggi: 424
- Iscritto il: 15 lug 2022, 19:14
Io so di gruppi asincroni, eccitati da un banco di condensatori
Oppure i rotori hanno dei magneti inseriti nell'avvolgimento
Insufficienti per l'eccitazione completa, ma all'accensione a carico staccato sufficienti per alimentare l'eccitatore elettronico
Questo lo ho visto usare su alcuni veicoli
Oppure i rotori hanno dei magneti inseriti nell'avvolgimento
Insufficienti per l'eccitazione completa, ma all'accensione a carico staccato sufficienti per alimentare l'eccitatore elettronico
Questo lo ho visto usare su alcuni veicoli
Quelli casalinghi non so. Di solito per quello industriali le opzioni sono 2:
a) scheda standard che sfrutta il magnetismo residuo (a vuoto)
b) dinamo separata quando abbiamo a che fare con carichi che introducono molte armoniche.
a) scheda standard che sfrutta il magnetismo residuo (a vuoto)
b) dinamo separata quando abbiamo a che fare con carichi che introducono molte armoniche.