Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 27 ago 2024, 15:55

Buon pomeriggio,
premettendo che ho cercato nel forum e ci sono vari post sui luoghi "marcio", ma non avendone trovati esaustivi ne apro un altro.
Premettendo anche che dovrebbe essere il committente datore di lavoro che dice al progettista che il luogo è a maggior rischio in caso d'incendio attraverso il DVR, ma che ovviamente questo non avviene.

Volevo sapere la vostra opinione in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10 kW sulla copertura di un fabbricato ad uso pollaio.
Il fabbricato è in muratura con il tetto ed i serramenti in legno e copertura in lamiera grecata.
All'interno ci sono circa 4000 galline da uova.
In un locale dell'edificio verrà installato l'impianto con inverter, quadri c.c., quadri c.a. ed accumulo.

Tale luogo, secondo voi, è da considerarsi M.A.R.C.I.O.? #-o #-o

Grazie mille in anticipo :ok: :ok:
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[2] Re: Allevamento pollame luogo M.A.R.C.I.O

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 ago 2024, 18:47

Per quanto riguarda le norme impianti ci sono tre tipi di luoghi a maggior rischio in caso di incendio:
A- quelli con elevato affollamento (di persone, non di galline) e con difficoltà di evacuazione
B- quelli costruiti prevalentemente in materiali combustibili o con strutture portanti combustibili
C- quelli con carico di incendio specifico di progetto > 450 MJ/m²

Se il tetto è in legno farei un pensierino al caso B
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5499
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Allevamento pollame luogo M.A.R.C.I.O

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 28 ago 2024, 9:18

Goofy ha scritto:Per quanto riguarda le norme impianti ci sono tre tipi di luoghi a maggior rischio in caso di incendio:
A- quelli con elevato affollamento (di persone, non di galline) e con difficoltà di evacuazione
B- quelli costruiti prevalentemente in materiali combustibili o con strutture portanti combustibili
C- quelli con carico di incendio specifico di progetto > 450 MJ/m²

Se il tetto è in legno farei un pensierino al caso B


Grazie del feedback :D

Pero da quel che ho potuto verificare i luoghi classificati come tipo A sono: "Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose”.
Quindi essendoci animali mi vien da pensare di si! #-o
Però è generico...ci sarà diffrenza se gli animali sono 4 o 4000 #-o

Il tipo B anche sarebbe da considerare i effetti :oops:

Grazie delle risposte :D
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[4] Re: Allevamento pollame luogo M.A.R.C.I.O

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 ago 2024, 9:57

Potrebbe essere classificabile come ambiente marcio di tipo A per "per l’elevato danno ad animali e cose". La copertura in legno è sostanzialmente una struttura portante combustibile classificabile come ambiente marcio di tipo B. In ogni caso, sono dati di ingresso del progetto, da valutare con il committente. Rientra a pieno titolo anche nel paragrafo 705 "Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico":

705.1 Campo di applicazione

Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano a tutte le parti degli impianti elettrici
fissi delle strutture agricole o zootecniche, sia all’interno che all’esterno degli edifici, (quali per
es. stalle, pollai, porcilaie, locali di preparazione dei mangimi, locali di immagazzinaggio del
fieno e della paglia e depositi di fertilizzanti).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16643
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Allevamento pollame luogo M.A.R.C.I.O

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 ago 2024, 11:31

Baldo199 ha scritto:o per l’elevato danno ad animali e cose”.


Questa parte me l'ero dimenticata, grazie.
Che il danno alle gallline sia da considerare elevato lo deve decidere l'allevatore (di solito sì, il danno lo considerano elevato)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5499
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Allevamento pollame luogo M.A.R.C.I.O

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 30 ago 2024, 11:30

L'eventuale luogo MARCIO è da considerarsi solo quello dove ci sono le galline oppure anche il locale adiacente dove è installato l'impianto (quindi di conseguenza l'intero edificio)?

perché se io con l'impianto ed le condutture non passo per l'ambiente dove ci sono le galline in teoria non dovrei usare le prescrizioni per i luoghi marci tipo A? Corretto?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[7] Re: Allevamento pollame luogo M.A.R.C.I.O

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ago 2024, 11:57

Se la struttura è un compartimento antincendio unico, il luogo marcio si estende a tutta la struttura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16643
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Allevamento pollame luogo M.A.R.C.I.O

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 30 ago 2024, 13:38

Mike ha scritto:Se la struttura è un compartimento antincendio unico, il luogo marcio si estende a tutta la struttura.


Cosa intendi per compartimento antincendio unico?
Tieni conto sia un edificio con due ambienti, in uno le galline, nell'altro l'impianto.
Muri i mattone, copertura di legno.
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[9] Re: Allevamento pollame luogo M.A.R.C.I.O

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ago 2024, 14:56

Baldo199 ha scritto:Cosa intendi per compartimento antincendio unico?


Per compartimento antincendio si intende una zona della costruzione nella quale le fiamme e i fumi devono rimanere circoscritte evitando così la propagazione delle fiamme all’interno dell’intero edificio o ad altri compartimenti adiacenti all’interno della struttura stessa.

Baldo199 ha scritto:Tieni conto sia un edificio con due ambienti, in uno le galline, nell'altro l'impianto.
Muri i mattone, copertura di legno.


Se questi due "ambienti" non sono separati da strutture resistenti al fuoco, è un compartimento unico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand