[1] Trasformatore per fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentealessioclanis » 2 ott 2024, 14:50

Buonasera,
mi trovo a dover realizzare la cabina di trasformazione per un impianto fotovoltaico costituito da n.7 inverter da 350kVA quindi 2.450 kVA (tensione nominale 800Vac - Cosfi 1). Ho un grande problema di altezze. Sostanzialmente un trasformatore da 3150 non riesco ad installarlo e dovrei spostare la scelta su un 2500kVA. Considerando che il locale non è ampliabile in nessun modo, stavo pensando di installare un climatizzatore nel locale in modo da tenere la zona con una temperatura ambiente di 30°C e dei ventilatori di raffreddamento sulle colonne del trasformatore per non "strozzare" troppo il trasformatore e non declassare le varie apparecchiature.
Considerando una corrente di impiego, in uscita dai 7 inverter, di 1778A a fronte dei 1804 massime erogabili dal trasformatore (senza considerare il contributo delle ventole di raffreddamento), potrei installare un interruttore con taratura termica da 1800A per la protezione del trafo. Inoltre, parlando con il produttore, mi possono dichiarare un sovraccarico permanente alla temperatura ambiente di 30 °C del 105% in regime continuo.
Vi chiedo un sincero parere sulla scelta proposta e se vi siete trovati in una situazione simile.
Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentealessioclanis
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 7 mar 2024, 22:33

0
voti

[2] Re: Trasformatore per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 ott 2024, 16:54

Se speri di ottenere 2450kW per più di 2 ore al giorno per più di 6 mesi l'anno sei abbastanza ottimista.
Poi aspetta un attimo, ma il locale è sufficientemente areato?
C'è l'aspiratore di cabina col termostato?
Per il condizionatore hai considerato che l'ambiente è "con le finestre aperte"?
Nei trafo hai anche i sensori di temperatura che ti aiutano a staccare l'interruttore BT, con l'apposita centralina di controllo.