Buongiorno a tutti.
Cavo ethernet schermato adibito al collegamento inverter/meter per il monitoraggio di un impianto fotovoltaico.
Premesso che un cavo dati non dovrebbe essere posato insieme ai cavi di potenza, nel caso questa scelta fosse preclusa (per un brevissimo tratto), lo fareste passare insieme ai cavi DC o AC (di una linea trifase)?
Aggiungo che il disturbo del segnale (che è bene comunque limitare) per effetto dei campi elettromagnetici non è tale da generare problemi nel monitoraggio (questo è un dato ampiamente appurato anche nel confronto con colleghi del settore).
Ma dovendo scegliere, per ipotesi, scegliereste di farlo passare insieme ai cavi DC o AC?
In termini di "sicurezza" forse sarebbe meglio farlo passare insieme ai cavi AC: le tensioni DC possono assumere valori elevati e in caso di dispersioni - improbabilissime, il cavo solare H1Z2Z2-K è un cavo molto resistente meccanicamente - non c'è la protezione differenziale.
In termini di "disturbo del segnale" forse sarebbe meglio farlo passare insieme ai cavi DC. La continua genera campi elettromagnetici stabili (anche se nel caso di impianti fotovoltaici le variazioni di corrente in funzione dell'irraggiamento ci sono), quindi suppongo che disturbino meno il segnale dati rispetto ad una linea trifase AC.
Scusate, spero di non aver detto delle stupidaggini, non sono riuscito a farmi una idea chiara in merito, è più una curiosità che un problema pratico da risolvere. Personalmente, quando non ho alternative ed il tratto del cavo è breve, faccio passare insieme ai cavi AC un cavo ethernet schermato, in genere FTP Cat 6. Mai avuto problemi.
Disturbi elettromagnetici dei cavi AC e DC
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Io darei precedenza alla sicurezza e passerei insieme alla AC con un cavo schermato.
Poi non è detto che sulla DC non ci siano disturbi alla frequenza di conversione.
Ciao
Poi non è detto che sulla DC non ci siano disturbi alla frequenza di conversione.
Ciao
600 Elettra
0
voti
Cavo Ethernet, ma collegamento RS-485/Modbus, vero ?
Forse potresti provare a trovare un cavo a due poli di segnale correttamente isolato per andare assieme alla AC.
Comunque anche a casa mia hanno usato uno dei doppini di un cavo Ethernet invece che il cavo bipolare che tra l'altro era fornito assieme all'inverter (uno spezzone troppo corto, purtroppo). E naturalmente passa almeno per un tratto assieme alla trifase.
Forse potresti provare a trovare un cavo a due poli di segnale correttamente isolato per andare assieme alla AC.
Comunque anche a casa mia hanno usato uno dei doppini di un cavo Ethernet invece che il cavo bipolare che tra l'altro era fornito assieme all'inverter (uno spezzone troppo corto, purtroppo). E naturalmente passa almeno per un tratto assieme alla trifase.
1
voti
planaremagico ha scritto:Premesso che un cavo dati non dovrebbe essere posato insieme ai cavi di potenza
Convivenza possibile se il cavo risponde ai requisiti e riporta la dicitura "CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)"
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)