[1] Disturbi elettromagnetici dei cavi AC e DC

Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 7 ott 2024, 9:07

Buongiorno a tutti.
Cavo ethernet schermato adibito al collegamento inverter/meter per il monitoraggio di un impianto fotovoltaico.
Premesso che un cavo dati non dovrebbe essere posato insieme ai cavi di potenza, nel caso questa scelta fosse preclusa (per un brevissimo tratto), lo fareste passare insieme ai cavi DC o AC (di una linea trifase)?
Aggiungo che il disturbo del segnale (che è bene comunque limitare) per effetto dei campi elettromagnetici non è tale da generare problemi nel monitoraggio (questo è un dato ampiamente appurato anche nel confronto con colleghi del settore).

Ma dovendo scegliere, per ipotesi, scegliereste di farlo passare insieme ai cavi DC o AC?

In termini di "sicurezza" forse sarebbe meglio farlo passare insieme ai cavi AC: le tensioni DC possono assumere valori elevati e in caso di dispersioni - improbabilissime, il cavo solare H1Z2Z2-K è un cavo molto resistente meccanicamente - non c'è la protezione differenziale.

In termini di "disturbo del segnale" forse sarebbe meglio farlo passare insieme ai cavi DC. La continua genera campi elettromagnetici stabili (anche se nel caso di impianti fotovoltaici le variazioni di corrente in funzione dell'irraggiamento ci sono), quindi suppongo che disturbino meno il segnale dati rispetto ad una linea trifase AC.

Scusate, spero di non aver detto delle stupidaggini, non sono riuscito a farmi una idea chiara in merito, è più una curiosità che un problema pratico da risolvere. Personalmente, quando non ho alternative ed il tratto del cavo è breve, faccio passare insieme ai cavi AC un cavo ethernet schermato, in genere FTP Cat 6. Mai avuto problemi.
Avatar utente
Foto Utenteplanaremagico
304 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 297
Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36

0
voti

[2] Re: Disturbi elettromagnetici dei cavi AC e DC

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 ott 2024, 9:27

Io darei precedenza alla sicurezza e passerei insieme alla AC con un cavo schermato.
Poi non è detto che sulla DC non ci siano disturbi alla frequenza di conversione.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
12,7k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5447
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[3] Re: Disturbi elettromagnetici dei cavi AC e DC

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 7 ott 2024, 11:40

Cavo Ethernet, ma collegamento RS-485/Modbus, vero ?
Forse potresti provare a trovare un cavo a due poli di segnale correttamente isolato per andare assieme alla AC.
Comunque anche a casa mia hanno usato uno dei doppini di un cavo Ethernet invece che il cavo bipolare che tra l'altro era fornito assieme all'inverter (uno spezzone troppo corto, purtroppo). E naturalmente passa almeno per un tratto assieme alla trifase.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

1
voti

[4] Re: Disturbi elettromagnetici dei cavi AC e DC

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 ott 2024, 13:13

planaremagico ha scritto:Premesso che un cavo dati non dovrebbe essere posato insieme ai cavi di potenza

Convivenza possibile se il cavo risponde ai requisiti e riporta la dicitura "CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)"