Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ott 2013, 13:46

L'H05VV-F è un cavo con guaina ma per usi mobili e prettamente domestici, non industriali e comunque non per posa fissa.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14244
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: canali e passerelle

Messaggioda Foto Utentevince89 » 23 ott 2013, 14:11

Grazie mille Mike :-)

E invece un FROR 300/500 V, anch'esso non assimilabile al doppio isolamento, può essere posato?
Avatar utente
Foto Utentevince89
50 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 ago 2012, 10:21

2
voti

[13] Re: canali e passerelle

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 ott 2013, 20:55

Il cavo è con guaina e potrebbe essere posato su passerella, però... Il cavo è idoneo per posa mobile (quindi temporanea) ed è indicato idoneo anche per posa fissa ma con opportune precauzioni e nell’edilizia industriale limitatamente alla posa in tubazioni e canalette. Quindi? Quindi puoi installarlo in una canala chiusa, non in una passerella e se la canale è metallica devi collegarla a terra perché il cavo non è assimilabile ad un doppio isolamento (tensione di un gradino più elevata di quella nominale).
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14244
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: Canali e passerelle

Messaggioda Foto Utentevince89 » 26 ott 2013, 15:53

Impeccabile!
Grazie Mike O_/ Un saluto!
Avatar utente
Foto Utentevince89
50 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 ago 2012, 10:21

0
voti

[15] Re: Canali e passerelle

Messaggioda Foto Utenteclanis » 29 ott 2013, 20:41

Sarà l'ora tarda e forse è meglio che vada a casa.........però è una delle rare volte in cui una risposta di Mike non mi convince: il cavo FROR 450/750V in un sistema 230/400V non è a doppio isolamento?
Io direi proprio di si......a domani per le eventuali fustigate!
Avatar utente
Foto Utenteclanis
105 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 147
Iscritto il: 18 mar 2009, 18:55

0
voti

[16] Re: Canali e passerelle

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ott 2013, 10:34

clanis ha scritto:Sarà l'ora tarda e forse è meglio che vada a casa.........però è una delle rare volte in cui una risposta di Mike non mi convince: il cavo FROR 450/750V in un sistema 230/400V non è a doppio isolamento?
Io direi proprio di si......a domani per le eventuali fustigate!


Se rileggi meglio forse trovi l'errore da solo della tua considerazione ;-)
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14244
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Canali e passerelle

Messaggioda Foto Utenteclanis » 30 ott 2013, 13:47

Oggi dovrei essere "fresco", quindi non ho più scusanti!
In un sistema 230/400V, un cavo 450/750V ha un isolamento rinforzato che però da solo non basta per essere considerato a doppio isolamento.
Un cavo FROR 450/750V, ha l'isolamento rinforzato, ha la guaina, quindi a mio avviso è un cavo a doppio isolamento.
Attendo eventuali correzioni
Avatar utente
Foto Utenteclanis
105 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 147
Iscritto il: 18 mar 2009, 18:55

0
voti

[18] Re: Canali e passerelle

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 ott 2013, 15:19

clanis ha scritto:quindi a mio avviso è un cavo a doppio isolamento.

Sostanzialmente corretto.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8582
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[19] Re: Canali e passerelle

Messaggioda Foto Utenteferri » 30 ott 2013, 20:48

Concordo che il cavo FROR 450/750 sia da considerare a doppio isolamento.. ma nel post 12
si parlava di FROR 300/500... penso che Mike abbia evidenziato la sottigliezza.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.099 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 329
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[20] Re: Canali e passerelle

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ott 2013, 2:26

ferri ha scritto:Concordo che il cavo FROR 450/750 sia da considerare a doppio isolamento.. ma nel post 12
si parlava di FROR 300/500... penso che Mike abbia evidenziato la sottigliezza.


:ok:
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)