Buongiorno, mi trovo nella condizione di dover calcolare la resistenza di terra da soddisfare in un sistema TT.
Partiamo dunque dall'analizzare la seguente formula:
Re <= 25/Idn
Dove avremo la tensione di contatto massima che in questo caso è di 25V (ambiente particolare), 50V(ambiente ordinario), mentre Idn sarà la corrente nominale di intervento del dispositivo differenziale.
L'impianto preso in considerazione avrà a valle del contatore entro i 3m un quadro denominato AVQ (Avanquadro).
Da questo punto partirà la linea che andrà ad alimentare il QG (Quadro Generale).
Dal QG partiranno le linee QP1 e QP2.
A valle del QP1 ci saranno 5 interruttori magentotermici differenziali Idn(0.03A) che andranno a proteggere i carichi inoltre partiranno da questo quadro partiranno due linee che andranno ad alimentare QLT (Quadro Locale Tecnico) e QAMB (Quadro Ambulatorio).
All'interno dei seguenti locali sarà presente il rispettivo quadro con tutti MTD da 0.03A.
A valle del QP2 saranno presenti 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A) e da questo quadro partirà la linea che andrà ad alimentare il QLU (Quadro Locale Ufficio)
[Contatore]
|
V
[AVQ (Avanquadro)] MT (quadro in doppio isolamento)
| (linea interrata in cavo con doppio isolamento)
V
[QG (Quadro Generale)](Idn 1A S)
| | (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
V V
[QP1](Idn 0.5 S) [QP2] (Idn 0.5 S) (quadro metallico ,passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
| |
| |--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
| |--- Linea -> [QLU (Quadro Locale Ufficio)](Idn 0.3A) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|
|
|--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
|--- Linea -> [QLT (Quadro Locale Tecnico)] (Idn 0.3) (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|--- Linea -> [QAMB (Quadro Ambulatorio)] (Idn 0.3) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
Quale corrente differenziale devo prendere in considerazione per dimensionare il mio impianto di terra?
Partiamo dunque dall'analizzare la seguente formula:
Re <= 25/Idn
Dove avremo la tensione di contatto massima che in questo caso è di 25V (ambiente particolare), 50V(ambiente ordinario), mentre Idn sarà la corrente nominale di intervento del dispositivo differenziale.
L'impianto preso in considerazione avrà a valle del contatore entro i 3m un quadro denominato AVQ (Avanquadro).
Da questo punto partirà la linea che andrà ad alimentare il QG (Quadro Generale).
Dal QG partiranno le linee QP1 e QP2.
A valle del QP1 ci saranno 5 interruttori magentotermici differenziali Idn(0.03A) che andranno a proteggere i carichi inoltre partiranno da questo quadro partiranno due linee che andranno ad alimentare QLT (Quadro Locale Tecnico) e QAMB (Quadro Ambulatorio).
All'interno dei seguenti locali sarà presente il rispettivo quadro con tutti MTD da 0.03A.
A valle del QP2 saranno presenti 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A) e da questo quadro partirà la linea che andrà ad alimentare il QLU (Quadro Locale Ufficio)
[Contatore]
|
V
[AVQ (Avanquadro)] MT (quadro in doppio isolamento)
| (linea interrata in cavo con doppio isolamento)
V
[QG (Quadro Generale)](Idn 1A S)
| | (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
V V
[QP1](Idn 0.5 S) [QP2] (Idn 0.5 S) (quadro metallico ,passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
| |
| |--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
| |--- Linea -> [QLU (Quadro Locale Ufficio)](Idn 0.3A) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|
|
|--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
|--- Linea -> [QLT (Quadro Locale Tecnico)] (Idn 0.3) (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|--- Linea -> [QAMB (Quadro Ambulatorio)] (Idn 0.3) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
Quale corrente differenziale devo prendere in considerazione per dimensionare il mio impianto di terra?
lillo ha scritto:ciao,
la maggiore, che nel tuo caso mi pare sia 1 A.
poi magari si potrebbe rivedere la mole e la tipologia di differenziali che hai deciso di installare.
Ho deciso di installare gli 0.03A nel punto più vicino al guasto, poi gli 0.3A a protezione della linea e nei quadri di piano 0.5A S, a livello superiore 1 A S.
Il fatto è che tutti andavano a un quadro metallico e scorrevano su passerella metallica e volevo garantire la protezione contro i contatti indiretti.
Quali avresti omesso?
Riguardando la CEI 64-8 dice che in caso di differenziali in cascata si considera la Idn più bassa, mentre in caso di differenziali in parallelo la Idn più alta.
-
lillo
20,5k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 4180
- Iscritto il: 25 nov 2010, 10:30
- Località: Nuovo Mondo
mi indichi dove è scritto questo?[user]Davides98[/user] ha scritto:Riguardando la CEI 64-8 dice che in caso di differenziali in cascata si considera la Idn più bassa, mentre in caso di differenziali in parallelo la Idn più alta.
l'utilizzo di cavi a doppio isolamento non fa della passerella una massa, e minimizzando il percorso in quadro metallico, nonché sguainando il minimo sindacale per l'attestazione sull'interruttore generale, si minimizza il guasto verso massa (su TNE ci sono anche esempi grafici)[user]Davides98[/user] ha scritto:Il fatto è che tutti andavano a un quadro metallico e scorrevano su passerella metallica e volevo garantire la protezione contro i contatti indiretti.
in un recente corso della Bticino sui differenziali, si parlava di evitare di superare i 3 differenziali in serie, in quanto risulta difficile ottenere la selettività tra essi.
nel tuo caso ad esempio non credo otterresti selettività tra 1 A (selettivo) e 0,5 A (selettivo).