Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziali e resistenza di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Differenziali e resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 5 dic 2024, 11:31

Buongiorno, mi trovo nella condizione di dover calcolare la resistenza di terra da soddisfare in un sistema TT.
Partiamo dunque dall'analizzare la seguente formula:
Re <= 25/Idn
Dove avremo la tensione di contatto massima che in questo caso è di 25V (ambiente particolare), 50V(ambiente ordinario), mentre Idn sarà la corrente nominale di intervento del dispositivo differenziale.

L'impianto preso in considerazione avrà a valle del contatore entro i 3m un quadro denominato AVQ (Avanquadro).
Da questo punto partirà la linea che andrà ad alimentare il QG (Quadro Generale).
Dal QG partiranno le linee QP1 e QP2.
A valle del QP1 ci saranno 5 interruttori magentotermici differenziali Idn(0.03A) che andranno a proteggere i carichi inoltre partiranno da questo quadro partiranno due linee che andranno ad alimentare QLT (Quadro Locale Tecnico) e QAMB (Quadro Ambulatorio).
All'interno dei seguenti locali sarà presente il rispettivo quadro con tutti MTD da 0.03A.

A valle del QP2 saranno presenti 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A) e da questo quadro partirà la linea che andrà ad alimentare il QLU (Quadro Locale Ufficio)

[Contatore]
|
V
[AVQ (Avanquadro)] MT (quadro in doppio isolamento)
| (linea interrata in cavo con doppio isolamento)
V
[QG (Quadro Generale)](Idn 1A S)
| | (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
V V
[QP1](Idn 0.5 S) [QP2] (Idn 0.5 S) (quadro metallico ,passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
| |
| |--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
| |--- Linea -> [QLU (Quadro Locale Ufficio)](Idn 0.3A) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|
|
|--- 5 interruttori MT differenziali (Idn 0.03A)
|--- Linea -> [QLT (Quadro Locale Tecnico)] (Idn 0.3) (quadro metallico, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)
|--- Linea -> [QAMB (Quadro Ambulatorio)] (Idn 0.3) (quadro in doppio isolamento, passerella metallica con cavo in doppio isolamento)



Quale corrente differenziale devo prendere in considerazione per dimensionare il mio impianto di terra?
Avatar utente
Foto UtenteDavides98
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 28 gen 2016, 15:44

0
voti

[2] Re: Differenziali e Resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 dic 2024, 11:39

ciao,
la maggiore, che nel tuo caso mi pare sia 1 A.
poi magari si potrebbe rivedere la mole e la tipologia di differenziali che hai deciso di installare.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,3k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4094
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Differenziali e Resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 dic 2024, 11:43

Le uniche che saranno sul mercato saranno modello Flintstones

K

EDIT: SCUSATE

Sbagliato Thread
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
5.599 4 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 4092
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

0
voti

[4] Re: Differenziali e Resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 5 dic 2024, 12:20

Kagliostro ha scritto:Le uniche che saranno sul mercato saranno modello Flintstones

K


?
Avatar utente
Foto UtenteDavides98
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 28 gen 2016, 15:44

0
voti

[5] Re: Differenziali e Resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 5 dic 2024, 12:23

lillo ha scritto:ciao,
la maggiore, che nel tuo caso mi pare sia 1 A.
poi magari si potrebbe rivedere la mole e la tipologia di differenziali che hai deciso di installare.



Ho deciso di installare gli 0.03A nel punto più vicino al guasto, poi gli 0.3A a protezione della linea e nei quadri di piano 0.5A S, a livello superiore 1 A S.

Il fatto è che tutti andavano a un quadro metallico e scorrevano su passerella metallica e volevo garantire la protezione contro i contatti indiretti.

Quali avresti omesso?

Riguardando la CEI 64-8 dice che in caso di differenziali in cascata si considera la Idn più bassa, mentre in caso di differenziali in parallelo la Idn più alta.
Avatar utente
Foto UtenteDavides98
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 28 gen 2016, 15:44

0
voti

[6] Re: Differenziali e Resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 dic 2024, 12:54

Foto UtenteDavides98 ha scritto:Riguardando la CEI 64-8 dice che in caso di differenziali in cascata si considera la Idn più bassa, mentre in caso di differenziali in parallelo la Idn più alta.

mi indichi dove è scritto questo?
Foto UtenteDavides98 ha scritto:Il fatto è che tutti andavano a un quadro metallico e scorrevano su passerella metallica e volevo garantire la protezione contro i contatti indiretti.

l'utilizzo di cavi a doppio isolamento non fa della passerella una massa, e minimizzando il percorso in quadro metallico, nonché sguainando il minimo sindacale per l'attestazione sull'interruttore generale, si minimizza il guasto verso massa (su TNE ci sono anche esempi grafici)

in un recente corso della Bticino sui differenziali, si parlava di evitare di superare i 3 differenziali in serie, in quanto risulta difficile ottenere la selettività tra essi.
nel tuo caso ad esempio non credo otterresti selettività tra 1 A (selettivo) e 0,5 A (selettivo).
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,3k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4094
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: Differenziali e resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 5 dic 2024, 13:10

Considera la Id più alta che hai.
In questo modo sei sicuro di rispettare il coordinamento anche per quel differenziale.
Difatti avrai un valore in ohm come risultato inferiore.
Avatar utente
Foto Utentepakk
177 1 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 341
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[8] Re: Differenziali e Resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 5 dic 2024, 13:16

Terra.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDavides98
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 28 gen 2016, 15:44

0
voti

[9] Re: Differenziali e resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 dic 2024, 14:08

l'articolo normativo della 64-8.
lo stralcio che mandi non mi pare sia la 64-8.
e leggendo al volo leggo anche alcune inesattezze.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,3k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4094
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[10] Re: Differenziali e resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 5 dic 2024, 14:35

Hai ragione dev'essere un refuso nel libro perché infatti non si spiega.

In allegato lo screenshot della normativa 64-8 riguardo alla selettività e al valore della resistenza di terra
Screenshot 2024-12-05 133218.png
Avatar utente
Foto UtenteDavides98
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 28 gen 2016, 15:44

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti