Ciao a tutti,
ho un temporizzatore Bticino Rex600 come questo:
https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-lefficienza-energetica/interruttori-orari-e-temporizzatori/temporizzatori-legrand/LEG-049783-IT
che gestisce l'accensione del vano scala (5 pulsanti e 3 luci in totale).
Vorrei aggiungere un pulsante wireless per accendere le luci da un pulsante esterno (purtroppo la palazzina è vecchia e passare nuovi cavi non è immediato).
Credendo che i pulsanti fossero semplicemente a contatti puliti, ho acquistato questo: https://it.loratap.com/products/rf-impulse-dry-contact-relay-kit
Ho però notato che i pulsanti connessi al temporizzatore hanno tensione, quindi non funzionano a contatti puliti ma chiudono un contatto a 230Vac pertanto non posso utilizzare il componente che ho comprato.
Qualcuno per caso conosce un sistema simile con contatti sotto tensione? Non riesco a trovarne l'equivalente.
Grazie a tutti in anticipo e tanti auguri!
Bruno
Pulsante wireless su temporizzatore Bticino Rex600
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Presumo che attualmente hai un temporizzatore in giro…
metti un rele per duplicare la tua uscita a 230 ed avere un contatto pulito.
Più che che altro se son cose condominiali, forse è il caso di chiamare un installatore .
metti un rele per duplicare la tua uscita a 230 ed avere un contatto pulito.
Più che che altro se son cose condominiali, forse è il caso di chiamare un installatore .
0
voti
Ciao, sì esatto ho il temporizzatore che ho indicato nel primo messaggio.
Però mi viene un dubbio, forse mi servono due relè? Perché il temporizzatore deve ricevere un segnale simile a quello di un pulsante che viene premuto no?
Grazie dei consigli
Bruno
Però mi viene un dubbio, forse mi servono due relè? Perché il temporizzatore deve ricevere un segnale simile a quello di un pulsante che viene premuto no?
Grazie dei consigli
Bruno