Buongiorno a tutti,
La maglia di terra è sempre obbligatoria in una cabina di trasformazione MT/BT?
Maglia di terra cabina MT/BT
Moderatori: Mike,
sebago,
MASSIMO-G,
lillo
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
ciao,
cosa intendi per "maglia"?
le armature del calcestruzzo?
una rete elettrosaldata?
una maglia costituita da corde nude intenzionalmente installate come elemento di dispersione?
ti consiglio di visionare la CEI 99-3, in particolare gli allegati K e N (informativi).
l'obiettivo di un impianto di terra a servizio di cabina di trasformazione è garantire in caso di guasto a terra, una tensione totale di terra inferiore alla tensione di contatto limite; la tensione totale di terra dipende dalla corrente di guasto a terra (lato media) e dal valore di resistenza di terra; la tensione di contatto limite dipende dal tempo di intervento delle protezioni; la corrente di guasto e il tempo di intervento sono dati che ti fornisce il distributore.
come realizzare l'impianto di terra è un atto progettuale, che dipende da molti fattori: entità della corrente di guasto, tensione ammissibile, resistività del terreno, ecc.
puoi utilizzare dispersori orizzontali, verticali, obliqui, a maglia, elementi di fatto, purché vengano rispettate dimensioni minime dettate dall'Allegato C (normativo) della CEI 99-3 in relazione al materiale utilizzato;
puoi decidere di dimensionare l'impianto nei confronti delle tensioni di contatto, o in caso di impossibilità di contenimento delle tensioni di contatto applicare i provvedimenti M.
l'argomento è abbastanza ampio.
PS: di certo, non sono obbligatori i cartelli con l'indicazione della posizione del dispersore, questo te lo posso garantire
cosa intendi per "maglia"?
le armature del calcestruzzo?
una rete elettrosaldata?
una maglia costituita da corde nude intenzionalmente installate come elemento di dispersione?
ti consiglio di visionare la CEI 99-3, in particolare gli allegati K e N (informativi).
l'obiettivo di un impianto di terra a servizio di cabina di trasformazione è garantire in caso di guasto a terra, una tensione totale di terra inferiore alla tensione di contatto limite; la tensione totale di terra dipende dalla corrente di guasto a terra (lato media) e dal valore di resistenza di terra; la tensione di contatto limite dipende dal tempo di intervento delle protezioni; la corrente di guasto e il tempo di intervento sono dati che ti fornisce il distributore.
come realizzare l'impianto di terra è un atto progettuale, che dipende da molti fattori: entità della corrente di guasto, tensione ammissibile, resistività del terreno, ecc.
puoi utilizzare dispersori orizzontali, verticali, obliqui, a maglia, elementi di fatto, purché vengano rispettate dimensioni minime dettate dall'Allegato C (normativo) della CEI 99-3 in relazione al materiale utilizzato;
puoi decidere di dimensionare l'impianto nei confronti delle tensioni di contatto, o in caso di impossibilità di contenimento delle tensioni di contatto applicare i provvedimenti M.
l'argomento è abbastanza ampio.
PS: di certo, non sono obbligatori i cartelli con l'indicazione della posizione del dispersore, questo te lo posso garantire

1
voti
Davides98 ha scritto:Buongiorno a tutti,
La maglia di terra è sempre obbligatoria in una cabina di trasformazione MT/BT?
Risposta secca: NO. Non c'è alcun obbligo, non c'è mai stato, c'è l'opportunità in funzione di vari fattori da determinare in fase progettuale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,8k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16404
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti