Pagina 1 di 1

(AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-controllao

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 0:33
da dix93
Salve a tutti, vi pongo questo mio piccolo dubbio.
Considero i due ponti raddrizzatori con Trisistori e Diodi ideali (senza cadute interne e a commutazione istantanea).
Conosco le differenze fra i due ponti, ma mi sfugge la differenza particolare nel caso in cui il carico sia puramente Ohmico.
In questo caso credo che la tensione sul carico non diventi mai negativa (in nessuno dei due ponti) giusto?
Inoltre le semionde di tensione (e corrente, a parità di carico) sono praticamente identiche fra i due ponti?

Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 8:33
da g.schgor
Vedi qui.

Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 9:44
da dix93
Quello che vedo nel ponte total-controllato è che la tensione sul carico diventa negativa dopo pigreco, questo avviene perché (caso carico RL) c'è l'induttore che tiene in conduzione i due trisistori... ma nel caso di carico solo resistivo la tensione come fa a diventare negativa? La corrente che percorso segue?

Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 9:55
da g.schgor
Con carico resistivo, la tensione non diventa negativa.
Guarda il caso Raddr Contr a onda intera (R).
nel link precedentemente citato.

Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 10:05
da dix93
Mi era sfuggito proprio quel caso :shock:
Concludendo quindi non c'è differenza fra i due ponti.
Da un punto di vista pratico perché conviene scegliere l'uno e non l'altro?
Grazie mille!

Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 11:58
da g.schgor
dix93 ha scritto:non c'è differenza fra i due ponti

:?:
Non vedi la differenza fra singola semionda e doppia semionda?

Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 12:10
da dix93
Si certo, ma la mia domanda era in erente a ponti semi-controllati (diodi e trisistori) e total-controllati (trisistori) entrambi a doppia semionda.. Spiacente della mia non chiarezza

Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro

MessaggioInviato: 10 nov 2014, 13:07
da g.schgor
Cioè intendi la differenza fra quello che viene comunemente chiamato raddrizzatore monofase variabile e convertitore monofase?
Su carichi resistivi non vi è differenza, ma con carichi induttivi
la differenza è che l'energia induttiva accumulata virene dissipata
col primo e recuperata in rete col secondo.
Vedi questo articolo

Re: (AC/DC) Differenza ponte semi-controllato e total-contro

MessaggioInviato: 11 nov 2014, 1:42
da dix93
ok adesso è più chiaro, grazie mille per il supporto!