Pagina 1 di 2

Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 22 ago 2024, 22:43
da spivo
Ciao a tutti,
Vorrei realizzare una scheda per controllare lo stato (acceso o spento) di alcune luci,
in sostanza collegare in parallelo alle luci dei fotoisolatroi per dare un consenso ad un MCP23S17.

Ho già fatto qualcosa di simile, mettendo in serie: un diodo, una resistenza da 220k e un fototransistor tipo isq5.
Funziona ma devo fare più letture perché ovviamente il led "sfarfalla" e non sempre rileva lo stato corretto.

Io pensavo di fare qualcosa del genere:



potete darmi una mano a calcolare il condensatore e qualcuno ha un idea migliore magari più compatta?

Grazie mille Ivo

Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 22 ago 2024, 22:56
da Etemenanki
Perche' non usi semplicemente un'opto con ingresso in AC ? ... hanno due led in antiparallelo per cui si illuminano con entrambe le semionde (e se poi non bastasse, un condensatore da 100n ed una resistenza da 100 ohm o simile, lato transistor, dovrebbe risolvere).

Tipo ACPL814, H11AA1, LTV814, IL252, o altri simili, ormai ce ne sono diversi tipi disponibili.

Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 22 ago 2024, 23:16
da spivo
Etemenanki ha scritto:Perche' non usi semplicemente un'opto con ingresso in AC ? ...

non sapevo dell'esistenza, grazie
vedo cosa riesco a procurarmi e ci provo.
ciao

Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 22 ago 2024, 23:28
da GuidoB
E se utilizzassi dei fotodiodi o fotoresistenze piazzati vicini o dentro i corpi illuminanti?
L'isolamento galvanico ci sarebbe ugualmente, e potresti rilevare anche i guasti delle lampade, o quel che sono.
Probabilmente ti toccherebbe tirare qualche filo in più, in doppio isolamento.

Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 23 ago 2024, 6:47
da SediciAmpere
spivo ha scritto:Funziona ma devo fare più letture perché ovviamente il led "sfarfalla" e non sempre rileva lo stato corretto.

Invece che fare più letture, puoi modificare il codice in modo che legga "livello basso" solo se l'ingresso è basso per più di 10 ms ?

Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 23 ago 2024, 8:53
da stefanopc
Anche io sono a favore delle fotoresistenze.
Sono piccole e costano relativamente poco, avendo una certa "Inerzia" sono insensibili al flusso di luce discontinuo emesso dalle sorgenti led o neon e ci si risparmia un sacco di problemi per filtrare il segnale.
Il circuito si semplifica di molto e risulta molto più affidabile.
Un articolo interessante per qualche spunto sul progetto. :mrgreen:
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... incontrano
Ciao

Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 23 ago 2024, 11:12
da spivo
Ciao,

GuidoB ha scritto:E se utilizzassi dei fotodiodi o fotoresistenze piazzati vicini o dentro i corpi illuminanti?

Visto come è fatto l’impianto per me è più facile controllare lo stato vicino al quadro che comanda le accensioni.

SediciAmpere ha scritto:Invece che fare più letture, puoi modificare il codice in modo che legga "livello basso" solo se l'ingresso è basso per più di 10 ms ?

Non so se posso farlo con il MCP23S17

se non trovo i fotoisolatori AC consigliati da Foto UtenteEtemenanki potrei fare anche qualcosa del genere?

Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 23 ago 2024, 13:05
da GiVi
Qualche anno fa postai questo circuito per rilevare la presenza di tensione 220 AC.
La risposta è veloce e l'uscita non sfarfalla.
Lo utilizzo per vari controlli, si sta rilevando molto affidabile ( ne ho 12 in uso continuo da anni e mai un problema).
Se può servire.

saluti





Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 24 ago 2024, 11:57
da lelerelele
io per leggere un segnale alternato, piuttosto di usare un resistore che mi dissipi watt, (a 300kohm avrai abbastanza corrente per accendere il led solo per brevi periodi di picco dell'onda), uso una caduta capacitiva, basta meno di 0.1uF, ed una resitenza da 100ohm, che serve solo per evitare picchi, hai certamente una corrente piu stabile per un periodo maggiore sul led dell'opto.

però magari risolvi mettendo un condensatore da 0.1uF direttamente in uscita del ponte, (a monte del 300Kohm).

poi in uscita dell'opto, nessuno ti vieta di fare un misero RC, per filtrare i picchi, sempre che il tuo MCP abbia uno schmitt-triggher all'ingresso.

Re: Consiglio su controllo stato luci 220 V

MessaggioInviato: 25 ago 2024, 15:29
da spivo
lelerelele ha scritto:io per leggere un segnale alternato, piuttosto di usare un resistore che mi dissipi watt, (a 300kohm avrai abbastanza corrente per accendere il led solo per brevi periodi di picco dell'onda), uso una caduta capacitiva, basta meno di 0.1uF, ed una resitenza da 100ohm, che serve solo per evitare picchi, hai certamente una corrente piu stabile per un periodo maggiore sul led dell'opto.
schmitt-triggher all'ingresso.


Diresti di fare qualcosa del genere: