Salve
pasq31 e benvenuto in EYou.
pasq31 ha scritto:volevo sapere alcune cose quando si testa un motore asincrono trifase.
Il test, o meglio la verifica della bontà degli avvolgimenti di un motore asincrono trifase, viene eseguita in primis con la classica misura della resistenza in ohm degli avvolgimenti, relativi alle tre fasi di statore utilizzando il classico multimetro.
La misura va eseguita, aprendo complentamente gli avvolgimenti, ovvero togliendo i ponticelli di D/Y se presenti, e poi misurando inizio e fine di ogni avvolgimento, se gli avvoglimenti sono in condizioni ottimali si dovranno avere tre valori in ohm perfettamente identici,piccoli o grandi a seconda della potenza del motore in questione.
Fatta questa misura, se fornisce risultato ottimale, si prosegue verificando l'isolamento di ogni avvolgimento riferito alla massa (carcassa) del motore. Questo tipo di misura dovrà essere eseguita alla tensione nominale di funzionamento del motore asincrono, pertanto il multimetro non andrà bene, si utilizza in questo caso un adeguato megaohmetro.
Quest'ultima misura fornirà un valore di impedenza in Mohm a significare un corretto isolamento degli avvolgimenti, diversamente un valore minimo indica un motore da mandare in riparazione.
In merito a quest'ultimo argomento segnalo questo articolo.