Pagina 1 di 1

Corrente di inserzione nei trasformatori

MessaggioInviato: 3 mag 2021, 21:28
da StellaTriangolo
Buonasera a tutti, in merito al fenomeno descritto nel titolo, vorrei sapere se tale fenomeno si verifica negli istanti iniziali dell'alimentazione di un TR solo quando questo è a vuoto o se è presente anche quando alimentiamo iL TR sotto carico. E nel caso, perché sotto carico tale corrente non si manifesta?

Re: Corrente ecc. ecc.

MessaggioInviato: 4 mag 2021, 20:34
da AZZZ
Se sapessimo di cosa stai parlando, magari :roll:

Re: CORRENTE DI INSERZIONE NEI TRASFORMATORI

MessaggioInviato: 4 mag 2021, 22:05
da StellaTriangolo
Mi riferisco al transitorio di corrente assorbita dal trasformatore quando viene messo in tensione col secondario a vuoto, corrente che assume valori anche molto superiori alla corrente nominale e che si estingue dopo alcuni cicli della tensione. Mi domandavo perché nell'avvio sottocarico tale fenomeno non sussiste.

Re: Corrente ecc. ecc.

MessaggioInviato: 4 mag 2021, 22:06
da AZZZ
E di quale trasformatore stai parlando?

Dacci un indizio, una specifica.

Quale carico?

Re: Corrente di inserzione nei trasformatori

MessaggioInviato: 4 mag 2021, 22:43
da fpalone
Salve Foto UtenteStellaTriangolo,
il fenomeno sussiste anche nell'energizzazione con il secondario a carico.
Per macchine "grandi" (in pratica, con resistenza degli avvolgimenti trascurabile rispetto alle reattanze in gioco) nel caso di energizzazione a vuoto, avrai la sola corrente magnetizzante (elevata per via della saturazione); con un carico resistivo al secondario, vedrai sia la corrente magnetizzante (sempre con la saturazione) che quella di carico. In reti più o meno deboli, se il carico è resistivo, il transitorio di magnetizzazione si smorzerà un po' prima nel caso al secondario ci sia collegato un carico.

Re: Corrente di inserzione nei trasformatori

MessaggioInviato: 4 mag 2021, 22:47
da EdmondDantes

Re: Corrente di inserzione nei trasformatori

MessaggioInviato: 5 mag 2021, 12:30
da EcoTan
StellaTriangolo ha scritto:o se è presente anche quando alimentiamo iL TR sotto carico

Premesso che la corrente di inserzione dipende dall'istante di chiusura quindi per fare un paragone dobbiamo sempre prendere il caso peggiore.
La corrente di inserzione a carico non può essere minore della corrente di inserzione a vuoto, però può essere minore della somma della corrente di carico + la corrente di inserzione a vuoto.
Questo perché la caduta di tensione interna abbassa leggermente il flusso quindi lo allontana dalla saturazione.