Pagina 1 di 1
Reattanza subtransitoria

Inviato:
12 nov 2011, 19:48
da pot
Sto svolgendo esercizi per il calcolo delle correnti di guasto trifase. Per tale calcolo sto determinando la rete alla sequenza diretta e riportando le grandezze in valori in p.u.
Non riesco a trovare il valore della reattanza dirette subtransitoria del generatore Pn = 4*660 MVA, Vn=20 kV
io ho scelto come valori base la potenza 660MVA e la tensione 20KV e per trovare la reattanza divido la tensione base al quadrato con la potenza base ma il risultato non esce dove sbaglio??
Re: Reattanza subtransitoria

Inviato:
12 nov 2011, 20:35
da fpalone
Salve pot,
dividendo il quadrato della tensione nominale macchina per la potenza nominale della macchina base si ottiene l'impedenza base della macchina, non la subtransitoria. Per ottenere l'impedenza subtransitoria in

della macchina devi moltiplicare il valore dell'impedenza base per l' impedenza subtransitoria in p.u. :
![Z"_d [\Omega]=z"_d [p.u.] \cdot Z_{base} [\Omega] Z"_d [\Omega]=z"_d [p.u.] \cdot Z_{base} [\Omega]](/forum/latexrender/pictures/9efe7e1cfbc9631ea76168c76c2b7725.png)
Re: Reattanza subtransitoria

Inviato:
12 nov 2011, 20:49
da pot
Ma non ho il valore dell'impedenza subtransitoria in p.u.
Re: Reattanza subtransitoria

Inviato:
12 nov 2011, 20:54
da delgrosso
Salve pot,
Per quello che ne so io la reattanza subtransitoria è data dal costruttore
Re: Reattanza subtransitoria

Inviato:
13 nov 2011, 1:00
da fpalone
Se non hai il valore in p.u. non puoi assegnare un valore alla reattanza subtransitoria in Ohm. Puoi riportare il testo dell'esercizio?
Ad ogni modo non sbaglieresti di molto assegnando ad un gruppo unificato ENEL da 660 MW il 15% di reattanza subtransitoria.
Re: Reattanza subtransitoria

Inviato:
14 nov 2011, 15:42
da pot
Come faccio ad inserire il disegno con fidacad?
In questo modo pubblico l esercizio
Re: Reattanza subtransitoria

Inviato:
14 nov 2011, 16:05
da RenzoDF