Pagina 1 di 1

Muffola di giunzione MT esplosa!!

MessaggioInviato: 7 lug 2012, 0:40
da Corteccia83
Oggi durante una normalissima giornata di lavoro nel quartiere dove lavoro è esplosa una muffola di giunzione di media tensione, posta in un bel pozzetto a terra molto grande, 3mt x 3mt, 1 mt circa alte da terra e ben legate, fatte tutte e tre, 4 anni fa, delle tre né e esplosa 1 rovinando l'altra affianco e scottando la terza, penso di valutare la sostituzione di tutte e tre, ma i motivi per cui le muffole scoppiano anche se fatta a regola d'arte e possibile? Quali cause può indurre a ciò?

Faccio notare che era una corda di Media da 150mm in alluminio quella che arrivava, giuntata con una in rame, sempre da 150. :-)

Grazie anticipatamente.

Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

MessaggioInviato: 7 lug 2012, 2:24
da EUGA
Corteccia83 ha scritto:penso di valutare la sostituzione di tutte e tre, ma i motivi per cui le muffole scoppiano anche se fatta a regola d'arte e possibile? Quali cause può indurre a ciò?


A volte ci sono tutte le buone intenzioni di rispettare la regola d'arte e in questo caso ci credo tu abbia prestato la massima attenzione e professionalità. Ma questo puo non bastare perché capita che una muffola ceda per sovratensioni, per basso isolamento, per presenza umidità in fase di realizzazione (resina) e anche per un inadeguato serraggio del morsetto di giunzione a compressione (magari quel conduttore era particolarmente carico).
Escluderei il discorso rispetto alla portata del cavo che cede nella giunzione Al/Cu (L'alluminio ha una portata inferiore rispetto al rame).
Quanto alla sostituzione delle tre muffole sono d'accordo con te perche è molto probabile che sia ormai compromesso il livello di isolamento.

Saluto

Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

MessaggioInviato: 7 lug 2012, 5:19
da attilio
per basso isolamento, per presenza umidità in fase di realizzazione

Intestazioni e muffole sono sempre punti critici, a volte poi è il contesto che peggiora le cose, come in questo caso per esempio

Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

MessaggioInviato: 7 lug 2012, 10:11
da elettro
Probabilemente vi è stata una scarica tra il conduttore incriminato e la terra, per difetto di isolamento...probabilmente, la temperatura della uffola è aumentata sopra il valore di riferimento....

Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

MessaggioInviato: 7 lug 2012, 15:59
da Corteccia83
appena mi arrivano le muffole da sostituire gli faccio due foto e ve le pubblico... comunque devo verificare le correnti di linea.... forse e meglio...

Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

MessaggioInviato: 7 lug 2012, 19:43
da elettro
Quota che sono curioso.....