CEI 0-21

MessaggioInviato: 21 ott 2012, 17:52
da Corsari
In una azienda devono rifare l'impianto elettrico. Fornitura 10 kW TRIFASE. L'impianto era stato realizzato mediante interruttori con potere di interruzione da 6 kA (come era previsto prima della CEI 0-21).
Essendo che la CEI 0-21 si applica solo alle nuove forniture posso ritenere giusto riferIrsi ancora ai 6 kA?
La fornitura non viene modificata....

Re: CEI 0-21

MessaggioInviato: 21 ott 2012, 18:16
da attilio
E' così traumatico prevedere che il magnetotermico in prossimità del punto di consegna del distributore, abbia P.I. pari a 10 kA come (adesso) richiesto? Infondo non si tratta di sostituire tutti gli automatici.

Capisco che i valori prescritti dalla CEI 0-21, possano sembrare in alcuni casi (per le vecchie cabine soprattutto) eccessivamente cautelativi, ma bisogna ragionare con uno sguardo al futuro (potenze dei trasformatori sempre maggiori). In quest' ottica, non andrei a fare l' azzeccagarbugli circa la possibilità di non adeguarmi poiché [..] bla, bla, bla...

Questo è il mio personale parere, accompagnato dalla noia momentanea ad andare a vedere cosa dice la CEI 0-21 in relazione ai rifacimenti parziali o totali degli impianti (ammesso che ne parli).

Saluti

Re: CEI 0-21

MessaggioInviato: 21 ott 2012, 19:11
da Giovepluvio
Il par. 2 della CEI 0-21 specifica: "La presente Norma si applica alle nuove connessioni."
mentre il 5.3.1 (che riguarda il valore delle correnti di cortocircuito presunte sul PdC): "Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di aumenti di potenza disponibile per la connessione.".
Pare che nessuno dei due sia il tuo caso.

Questo è quello che dice la carta. Foto Utenteattilio invece, come sempre, ha parlato con la voce del buon senso.

O_/

Re: CEI 0-21

MessaggioInviato: 21 ott 2012, 21:37
da alphabit
Ne avevamo già parlato qui:

viewtopic.php?t=35975

Comunque riparliamone, visto che è una bella rogna :roll:


Per Corsari, se hai la possibilità di fare il back-up per i quadri vicino al contatore forse salvi capra e cavoli, rispetti la norma 0-21 e metti interruttori con potere di interruzione minore......

Un saluto

Re: CEI 0-21

MessaggioInviato: 21 ott 2012, 22:26
da Corsari
Grazie delle risposte.
Il problema e che chi ha preso il lavoro (elettricista) l'aveva preso non considerando la CEI 0-21.
Quindi con un 10 kA cambia il lato economico della questione.

In ultimo per come la so io il back up si può usare solo in ambito industriale e in tutti quei posti dove c'è personale addestrato (quindi siamo nella CEI 60947-1)......

comunque sono contento che non sono l'unico che si è posto il problema.....

Re: CEI 0-21

MessaggioInviato: 21 ott 2012, 22:44
da AndreB
Corsari ha scritto:Quindi con un 10 kA cambia il lato economico della questione.

Magari l'impianto rispetta già le prescrizioni: in ambito industriale vale la CEI 17-13,il PDI da prendere in considerazione è la corrente di corto circuito ultima (Icu) e non la nominale (Icn); prova a verificare quanto vale la Icu della protezione generale del tuo quadro...
Attilio ha scritto:E' così traumatico prevedere che il magnetotermico in prossimità del punto di consegna del distributore, abbia P.I. pari a 10 kA come (adesso) richiesto? Infondo non si tratta di sostituire tutti gli automatici.

In ogni caso concordo con Attilio.
Buona serata

Re: CEI 0-21

MessaggioInviato: 21 ott 2012, 23:50
da alphabit
Corsari ha scritto:In ultimo per come la so io il back up si può usare solo in ambito industriale e in tutti quei posti dove c'è personale addestrato (quindi siamo nella CEI 60947-1)......


Il backup si puo' fare anche con interruttori conformi alla EN 60898 e quindi nel terziario....

Se ne è già discusso qui sul forum, domani se trovo i riferimenti, li posto.

Un saluto

Re: CEI 0-21

MessaggioInviato: 22 ott 2012, 13:49
da Danielex
oltre al discorso del back up, tieni d'occhio il Pdi estremo degli interruttori, Icu.
Secondo me ne hai già da vendere. (se gli interruttori sono di marca Schneider sicuramente è così).

La Icu si può considerare in linea di massima nei luoghi di lavoro, in quanto a prescindere dal personale addestrato, dovrebbe essere fatta una regolare manutenzione.
O_/

Re: CEI 0-21

MessaggioInviato: 22 ott 2012, 14:34
da Corsari
Grazie
Tenuto conto di quanto scritto direi che si può fare.
Ma se mi trovassi in un adeguamento condominiale la situazione non si può risolvere come sopra.
A meno che non mi affido nuovamente al back up....