Ciao a tutti, dalla CEI 0-21:
5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC
(ai fini del dimensionamento delle apparecchiature)
I valori seguenti sono determinati assumendo una corrente di cortocircuito trifase morsetti alla
sbarra BT, o alla sezione BTdi cabina secondaria, non superiore al valore pianificato di
16 kA(10).
Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
6 kA per le forniture monofase,
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a
33 kW(11);
15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione
superiore a 33 kW;
6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase.
Per il fattore di potenza delle correnti di cortocircuito suindicate, vedere la Tabella 4.
Tabella 4 – Fattore di potenza della corrente di cortocircuito
Valore della corrente di cortocircuito
kA valore efficace
Fattore di potenza
I = 6
I =10
10 < I 20
0,7
0,5
0,3
Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di
aumenti di potenza disponibile per la connessione
Secondo il vostro parere nella emissione di una dichiarazione di rispondenza di un impianto esistente è a norma un impianto esistente i cui interruttori non hanno il potere di interruzione minimo della norma e non è in atto un aumento di potenza?
Secondo me no in quanto precedentemente bisognava richiedere (parlo di utenze trifasi senza limitatore ENEL) il potere di interruzione al distributore e questo rispondeva invariabilmente 16 kA, per cui non era a norma prima e non lo è neppure adesso.
grazie , un saluto
CEI 0-21 e potere di interruzione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
L'impianto esistente deve essere adeguato alla Icc presunta dichiarata dal distributore, una volta non c'erano dati certi e bisognava richiederlo, adesso c'è finalmente un dato certo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
la frase della norma che mi lascia perplesso è:
Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di
aumenti di potenza disponibile per la connessione.
parrebbe escludere gli impianti esistenti dall'adeguamento, tranne quando richiedono un aumento di potenza ma è un controsenso.......
un saluto
Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di
aumenti di potenza disponibile per la connessione.
parrebbe escludere gli impianti esistenti dall'adeguamento, tranne quando richiedono un aumento di potenza ma è un controsenso.......
un saluto
2
voti
alphabit ha scritto:parrebbe escludere gli impianti esistenti dall'adeguamento, tranne quando richiedono un aumento di potenza ma è un controsenso.......
un saluto
Non è un contro senso, danno per scontato che gli impianti esistenti siano conformi alla regola dell'arte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:danno per scontato che gli impianti esistenti siano conformi alla regola dell'arte
Prevedo invece che sarà una strage sugli impianti esistenti
Grazie Mike, come sempre...
un saluto
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)