[1] CEI 0-21 e potere di interruzione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 14 giu 2012, 9:51

Ciao a tutti, dalla CEI 0-21:

5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC
(ai fini del dimensionamento delle apparecchiature)
I valori seguenti sono determinati assumendo una corrente di cortocircuito trifase morsetti alla
sbarra BT, o alla sezione BTdi cabina secondaria, non superiore al valore pianificato di
16 kA(10).
Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
 6 kA per le forniture monofase,
 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a
33 kW(11);
 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione
superiore a 33 kW;
 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase.
Per il fattore di potenza delle correnti di cortocircuito suindicate, vedere la Tabella 4.
Tabella 4 – Fattore di potenza della corrente di cortocircuito
Valore della corrente di cortocircuito
kA valore efficace
Fattore di potenza
I = 6
I =10
10 < I  20
0,7
0,5
0,3
Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di
aumenti di potenza disponibile per la connessione

Secondo il vostro parere nella emissione di una dichiarazione di rispondenza di un impianto esistente è a norma un impianto esistente i cui interruttori non hanno il potere di interruzione minimo della norma e non è in atto un aumento di potenza?
Secondo me no in quanto precedentemente bisognava richiedere (parlo di utenze trifasi senza limitatore ENEL) il potere di interruzione al distributore e questo rispondeva invariabilmente 16 kA, per cui non era a norma prima e non lo è neppure adesso.
grazie , un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

1
voti

[2] Re: CEI 0-21 e potere di interruzione

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 giu 2012, 11:04

L'impianto esistente deve essere adeguato alla Icc presunta dichiarata dal distributore, una volta non c'erano dati certi e bisognava richiederlo, adesso c'è finalmente un dato certo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: CEI 0-21 e potere di interruzione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 14 giu 2012, 13:59

la frase della norma che mi lascia perplesso è:

Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di
aumenti di potenza disponibile per la connessione.


parrebbe escludere gli impianti esistenti dall'adeguamento, tranne quando richiedono un aumento di potenza ma è un controsenso.......

un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

2
voti

[4] Re: CEI 0-21 e potere di interruzione

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 giu 2012, 14:59

alphabit ha scritto:parrebbe escludere gli impianti esistenti dall'adeguamento, tranne quando richiedono un aumento di potenza ma è un controsenso.......
un saluto


Non è un contro senso, danno per scontato che gli impianti esistenti siano conformi alla regola dell'arte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: CEI 0-21 e potere di interruzione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 15 giu 2012, 10:46

Mike ha scritto:danno per scontato che gli impianti esistenti siano conformi alla regola dell'arte


Prevedo invece che sarà una strage sugli impianti esistenti :D

Grazie Mike, come sempre...

un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica