Pagina 1 di 1

SELV-PELV-FELV

MessaggioInviato: 19 dic 2013, 18:25
da PVeng
Cosa sono gli impianti Selv,Pelv e Felv?
Quando si usano?
perché si usano?
Come collegarli?
Grazie.

Re: SELV-PELV-FELV

MessaggioInviato: 19 dic 2013, 18:30
da Bustox
Ciao, potresti iniziare da qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Bassissima_tensione
selv.jpg
selv.jpg (25.68 KiB) Osservato 17306 volte

O ancora meglio, da qui: http://www.electroyou.it/mir/wiki/selvpelvfelv

Re: SELV-PELV-FELV

MessaggioInviato: 19 dic 2013, 18:32
da rosino
SELV: bassissima tensione di sicurezza
PELV: bassissima tensione di protezione
FELV: bassissima tensione funzionale
Sez. 411 norma CEI 64-8

Re: SELV-PELV-FELV

MessaggioInviato: 19 dic 2013, 18:34
da rosino
Dalla guida CEI 64-14.

Per gli impianti SELV e PELV è sempre verificata la protezione contro i contatti indiretti, fino alle tensioni massime ammesse da tale sistema (pari a 50 V in c.a. e 120 V in c.c.), controllando che:
– la sorgente, i circuiti utilizzatori, le masse abbiano le caratteristiche richieste dalla Norma CEI 64-8;
– le prese a spina non siano intercambiabili con quelle di altri sistemi.
Si ricorda che il sistema FELV non protegge dai contatti indiretti; in questo caso occorre applicare le regole generali. In particolare occorre accertarsi che:
– le masse degli apparecchi alimentati in bassissima tensione siano collegate al conduttore di protezione dell’impianto sul primario;
– le prese a spina non siano intercambiabili con quelle di altri sistemi.

Nelle Tabelle 2 e 3 sono state riportate le caratteristiche dei sistemi SELV, PELV e FELV.
Immagine.png
Immagine.png (46.52 KiB) Osservato 17311 volte

Re: SELV-PELV-FELV

MessaggioInviato: 19 dic 2013, 18:36
da rosino
e per finire...
la tabella 3
Immagine.png
Immagine.png (52.98 KiB) Osservato 17310 volte

Adesso hai di che studiare :mrgreen:

Re: SELV-PELV-FELV

MessaggioInviato: 19 dic 2013, 18:40
da lillo
in attesa di risposte più esaurienti:
parliamo in tutti e tre i casi di circuiti a bassissima tensione, dove con bassissima si intendono quei circuiti:
tensione inferiore a 50 V in alternata, e inferiore 120 in continua.
nel caso dei SELV si tratta di circuiti che sono alimentati da batteria, dispositivi elettronici o da un trasformatore di isolamento. non si collegano le masse a terra e tutti i collegamenti tra i dispositivi sono in isolamento di classe 2.
i PELV sono come i precedenti, ma prevedono il collegamento a terra degli involucri degli utilizzatori.
i FELV sono a bassissima tensione ma per scopi funzionali e non di sicurezza.

qui una spiegazione più esaustiva. a pagina 34 (pag.3 del pdf)

EDIT: fregato sul tempo, ma ormai te l'ho scritto.... :mrgreen:

Re: SELV-PELV-FELV

MessaggioInviato: 15 lug 2016, 15:48
da LucaB82
Mi è chiaro tutto fuorchè quando va collegata a terra la carcassa
del trasformatore che alimenta il sistema a bassissima tensione.

Dai disegni di cui sopra sembrerebbe che in nessun caso bisogna
collegare la carcassa del trasformatore a terra.

Chi sa dirmi qualcosa?

Grazie

Re: SELV-PELV-FELV

MessaggioInviato: 15 lug 2016, 16:35
da Franco012
lillo ha scritto:qui una spiegazione più esaustiva. a pagina 34 (pag.3 del pdf)

Il link che hai indicato non funziona più (in effetti sono passati quasi 3 anni!).
Puoi rimediare?
Grazie.