tensione sistema TT in cc

MessaggioInviato: 11 feb 2015, 15:59
da Francon
Buongiorno, ho un dilemma che mi segue da tempo. Se in un sistema TT trifase + N ho un cortocircuito fase - terra, come cambiano le tensioni tra fase fase? Come si sposta la terna delle tensioni? L'azzeramento di una delle 3 tensioni comporta lo spostamento del centrostella?
Grazie mille. :-)
Franco

Re: tensione sistema TT in cc

MessaggioInviato: 12 feb 2015, 15:19
da ivano
in un sistema TT la RT di protezione ha un valore sempre maggiore di quella del neutro.
percio' non c'e' spostamento delle tensioni.
nel caso ipotetico che RT sia molto piu' basso che quella del neutro verso terra avremo una sovraelevazione
delle tensioni delle fasi sane verso terra , ma ripeto e' solo un caso ipotetico.
in ogni caso devono intervenire le protezioni interrompendo corrente.

Re: tensione sistema TT in cc

MessaggioInviato: 13 feb 2015, 0:39
da admin
La tensione tra neutro e terra è data dall'espressione [3] che trovi qui.
In BT si può ritenere C=0 e considerare l'impedenza di guasto uguale alla resistenza di messa a terra dell'impianto R_E, quind porre \dot Z_F=R_E nella formula linkata). Se consideriamo pure una resistenza l'impedenza di messa a terra del neutro, quindi poniamo\dot Z_{EN}=R_{EN}, abbiamo che la tensione tra neutro e terra, indicando con E la tensione di fase, coincidente con la tensione a vuoto rispetto a terra, è data da
U_{EN}=\frac{E}{1+\frac{R_E}{R_{EN}}}
Quindi se R_E molto maggione di R_{EN}, come ha scritto Foto Utenteivano, è una tensione bassa, con conseguenti sovratensioni limitate delle fasi sane, che, tra l'altro, dura per il tempo di intervento del differenziale, indispensabile nel TT.

Re: tensione sistema TT in cc

MessaggioInviato: 13 feb 2015, 8:23
da Francon
Grazie mille, tutto chiarissimo...