Pagina 1 di 2
motore monofase 230v

Inviato:
13 mar 2017, 16:52
da apache
Un saluto a tutti. Chiedo cortesemente un vostro aiuto per mettere in funzione un piccolo motore ad induzione, i soli dati di targa che si riescono a leggere sono: giri 1000 e v 230. Ma quello che mi interessa veramente e' come collegarlo, dal momento che dal motore escono 4 fili, nero- bianco- rosso-azzurro. Il tester lo so usare. Gentilmente se si puo' avere anche uno schema. Grazie a tutti
Re: motore monofase 230v

Inviato:
14 mar 2017, 8:34
da andreandrea
Re: motore monofase 230v

Inviato:
14 mar 2017, 9:13
da apache
Grazie
Re: motore monofase 230v

Inviato:
14 mar 2017, 9:33
da apache
Chiedo scusa, il motore sulla targa porta 220 V , non e' un motore trifase. Ripeto dal motore escono 4 fili di colore bianco- azzurro-nero e rosso.Volevo sapere come collegarlo alla rete 220 V
Re: motore monofase 230v

Inviato:
14 mar 2017, 10:09
da SerTom
Col tester misura la resistenza tra ogni filo e gli altri 3
Se è un bifase simmetrico (può ruotare in entrambe i sensi) troverai 2 avvolgimenti di pari valore.
Se si, scegli uno dei 2 e collegalo alla 230V. All'altro avvolgimento ci metti un condensatore da 10uF (per il valore corretto servirebbe almeno il dato della potenza) in serie e poi il tutto in parallelo al primo.
Fai una prova veloce (massimo 3s) e vedi se almeno gira ...
Se si, vediamo poi i dettagli per affinare la questione.
Altrimenti posta una foto del motore.
Bye

Ser.Tom
Re: motore monofase 230v

Inviato:
14 mar 2017, 17:36
da apache
Ti daro' una risposta al piu' presto.Ciao
Re: motore monofase 230v

Inviato:
15 mar 2017, 16:45
da apache
Ciao Ser.Tom.
Ho rilevato le misure sui fili uno contro tutti e sono:
ne-bia 26,6 ohm
ne-ros 16,4
ne-azz 8,5
bia-ne 26,4
bia -ros 41,5
bia-azz 33,5
ros-bia 41,5
ros -ne 16,4
ros-azz 8,7
azz-bia 33,6
azz -ne 8,7
azz -ros 8,6
Ho collegato alla rete il nero e il bianco, all'azzurro ho messo un capo del condensatore da 12,5 mf l'altro
capo del condensatore alla fase, il rosso rimanente all'altra fase, il motore gira, ma l'ho fatto girare per
qualche secondo. Se puoi dammi qualche altro consiglio.Ciao
Re: motore monofase 230v

Inviato:
15 mar 2017, 19:45
da SerTom
Molto strano, ma non è che è un motore a 2 velocità (tipo Dahlander); si usano sulle lavatrici ?
A sto punto servono delle foto ...
Bye

Ser.Tom
Re: motore monofase 230v

Inviato:
15 mar 2017, 22:54
da apache
Forse hai ragione tu, nel precedente commento non ti ho detto che ho fatto un paio di prove a parte, cioe' ho tolto il condensatore ed ho visto che il motore girava lo stesso, ed ho fatto ancora due prove, ho collegato alla rete 230v i fili ( bia-ne) gli altri due scollegati, il motore gira ad una certa velocita', poi ultima prova, ho scollegato i due fili precedenti (bia-ne) ed ho collegato i fili (ros-azz) alla rete 230v, il motore gira pero' ad una velocita' maggiore, e d'altro canto i fili (bia-ne) danno una resistenza di 26,6 ohm, mentre i fili ( ros-azz) danno una resistenza di 8,7 ohm
Se vuoi possiamo approfondire meglio un caro saluto
Re: motore monofase 230v

Inviato:
16 mar 2017, 10:47
da SerTom
Ma da dove arriva sto motore ?
La foto ?
Nel frattempo prova a vedere se
qui trovi qualche informazione utile a ricostruire i collegamenti.
Bye

Ser.Tom