Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 29 mar 2017, 17:47
da Corsari
Sto progettando un impianto di illuminazione pubblica.
L'impianto sarà tutto in classe II.
In base alla norma CEI 64-8 art. 714.35 la Protezione dei sostegni contro i fulmini non è necessaria.
Leggendo sul forum ho visto alcune discussioni http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=56831 in cui si parlava di installare per ogni apparecchio uno scaricatore.
Mi sfugge il motivo....grazie

Re: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OBBLIGO SPD

MessaggioInviato: 29 mar 2017, 17:53
da Goofy
Proteggere non i pali ma gli apparecchi, ormai tutti elettronici e spesso a led che sopportano male le sovratensioni. Rischio R4

Re: Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 29 mar 2017, 23:22
da Corsari
Grazie.
Ma quindi devo far prevedere, per ogni palo, lo spazio sia per la morsettiera che per uno scaricatore dedicato?

Re: Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 30 mar 2017, 6:47
da Goofy
Corsari ha scritto:
Ma quindi devo

Solo se ritieni opportuno dal punto di vista economico installare gli scaricatori.

Re: Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 30 mar 2017, 8:42
da Corsari
Si infatti stavo facendo una valutazione che il gioco valeva poco la candela.
Poi gli apparecchi che il Comune ci chiede hanno già un valore di protezione da sovratensione .... devo chiedere al Tecnico cosa significa.
Grazie

Re: Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 31 mar 2017, 8:30
da marco76
Per apparecchi LED noi mettiamo sempre un SPD (tipo Dehn Cord o simili della Citel o Phönix). Anche se gli apparecchi reggono fino a 4 kV di impulso, su impianti istallati senza SPD avevamo avuto diverse perdite dovute alla fulminazione anche indiretta. Con gli SPD nessun problema. Costo 30€ per proteggerne 800 di lampada.

Re: Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 31 mar 2017, 20:06
da gioca21
Io sono un "pentito".
Con le SAP ero tranquillo, armature e impianto in doppio isolamento, senza collegamento a terra.
Con l'avvento dei LED, a parte il primo impianto, sempre armature in classe I, SPD incorporati nell'armatura e collegamento a terra. Non mi fido neanche di quei dispositivi di protezione dalle sovratensioni senza collegamento a terra, proposti dai costruttori.
Il gioco vale la candela? Secondo me si. Come diceva Foto Utentemarco76 il costo degli SPD è davvero contenuto, anche se poi bisogna aggiungere il costo del dispersore di terra.
Caso mai i problemi sorgono quando l'assessore di turno pensa di far bella figura proponendo di sostituire le vecchie armature con quelle a led, senza preoccuparsi di cosa c'è sotto terra e dentro il quadro elettrico.

Re: Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 31 mar 2017, 20:18
da Goofy
gioca21 ha scritto:sempre armature in classe I

Che cosa c'entra la classe di isolamento dell'apparecchio?

Re: Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 31 mar 2017, 22:22
da gioca21
Per collegare a terra gli SPD incorporati, l'armatura deve avere il morsetto di terra.

Re: Illuminazione pubblica, obbligo SPD

MessaggioInviato: 2 apr 2017, 9:27
da Goofy
gioca21 ha scritto: SPD incorporati

Grazie,mi era sfuggito incorporati.