Pagina 1 di 2

Scatto differenziale

MessaggioInviato: 28 giu 2020, 13:56
da ciskis
Ciao a tutti,
da un bel po' di tempo ho il seguente problema:
- ogni sera allo stesso orario, mi scatta di differenziale. In cascata ci sono collegati un bel po' di servizi (prese, prese elettrodomestici, clima, antifurto, induzione, etc). Sembra che scatti quando parte l'illuminazione pubblica della lottizzazione. Ho cominciato a fare delle prove, tirando giù qualche magnetotermico. Sembra sia il piano ad induzione (nonostante sia in standy).
- poi a volte, l'ENEL al mattino toglie la tensione per 1/2 minuti. Al momento in cui viene tolta la tensione e poi ridata, scatta sempre lo stesso differenziale...
Questo è stato sostituito dall'elettricista con uno di classe A.
Non so più cosa fare, avete idee???

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 28 giu 2020, 16:30
da paolo a m
ciskis ha scritto:Questo è stato sostituito dall'elettricista con uno di classe A.

Se il problema, come sembra da quello che hai descritto, è di scatti intempestivi, la soluzione adottata è inadatta. Dovresti chiedere all'elettricista l'installazione di un differenziale ad immunità rafforzata.
A secondo della marche si trovano interruttori tipo SI, APR, HPI, IR.
Per approfondire:
https://www.electroyou.it/admin/wiki/sc ... e-rimedi-2

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 28 giu 2020, 23:11
da ciskis
https://datasheet.eaton.com/Eaton-23542 ... T&type=pdf

Questo è il differenziale che mi ha installato, rientra tra quelli elencati?

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 28 giu 2020, 23:47
da lacoontfreed
ciskis ha scritto:Questo è il differenziale che mi ha installato, rientra tra quelli elencati?
è a sgancio instantaneo.
a pagina 39 eaton.document trovi gli "Antiperturbazione"

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 29 giu 2020, 19:13
da ciskis
Ho parlato nuovamente con l'elettricista il quale afferma che il differenziale in Classe A montato va bene. Secondo lui è una dispersione importante. Mi ha detto di fare la prova staccando tutti gli elettrodomestici e stasera staremo a vedere il risultato. Aggiungo che aveva misurato il totale delle dispersioni pari a 17 mA. Sotto il differenziale vi sono: INDUZIONE, PRESE SERVIZIO, PRESE ELETTRODOMESTICI, GARAGE, CALDAIA, CLIMA, VMC, TERMOSTATI+SCALDASALVIETTE, ALLARME.
Secondo voi oltre ad insistere con l'installazione di un differenziale "Antiperturbazione", c'è altro da fare???

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 29 giu 2020, 20:47
da Goofy
Aumentare il numero di differenziali in modo da ridurre le dispersioni viste da ciascuno di essi

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 29 giu 2020, 23:45
da ivano
e' la soluzione migliore

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 30 giu 2020, 0:19
da SediciAmpere
17mA non sono pochi

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 30 giu 2020, 2:21
da JAndrea
Con tutti i carichi dotati oggi di elettronica in un abitazione, l'idea di avere un solo differenziale per tutto l'impianto, non è più percorribile.
Tutte le apparecchiature di questo tipo hanno dei filtri per la riduzione dei disturbi condotti in rete, con delle capacità Y che drenano corrente verso terra nel normale funzionamento.
Sempre più si sta perseguendo la riduzione del consumo dei vari utilizzatori, tant'è che oggidì anche la centralina di antifurto non ha più un alimentatore lineare, ma quasi sicuramente switching.
è vero che 17mA non sono pochi, ma quasi sicuramente saranno dovuti al contributo dei vari carichi, senza avere una precisa causa.

Re: Scatto differenziale

MessaggioInviato: 14 lug 2020, 21:18
da ciskis
Nulla, adesso gli scatti si sono concentrati al mattino... ho fatto le prove indicate dall'elettricista, sembra che il forno a microonde e/o l'induzione facciano scattare il differenziale, ma l'elettricista sostiene che quello in classe A va bene. Gli ho chiesto di differenziare qualcosa per vedere se si risolve.
Queste solo le utenze:
1. induzione
2. prese servizio
3. prese elettrodomestici
4. garage
5. antifurto
6. clima
7. ventilazione meccanica
8. caldaia
9. termostati e scaldasalviette
Volevo fare due gruppi, uno da 4 e uno da 5. Aspetto anche vostri consigli.
Considerate anche che ho 3 din disponibili, quindi posso aggiungere un differenziale, ma potrei anche mettere una sola utenza con differenziale/magnetotermico per completare in quadro elettrico. Che faccio?