Pagina 1 di 1

Calcolo sezione linea 230V, di 300 metri per 4KW

MessaggioInviato: 5 nov 2020, 19:53
da cbds
Buonasera
Mi serve calcolare la sezione di due cavi unipolari (o di un cavo 2x ) per portare 230 volt a 300 metri in tubo interrato, con un utilizzatore finale da 4 kW
Provando con qualche sito di calcolo on line ottengo valori troppo diversi (sezioni che vanno dai 16 ai 40 mmq).
Qualcuno puo consigliarmi dove calcolare?
Grazie

Re: Calcolo sezione linea 230V, di 300 metri per 4KW

MessaggioInviato: 5 nov 2020, 20:19
da SediciAmpere
Ciao
Dipende da che caduta di tensione può tollerare questo utilizzatore, se è rifasato e eventualmente dal cos(fi), e dalla corrente di spunto
Ad esempio una pompa con motore asincrono, con corrente di spunto elevata potrebbe non riuscire a partire se la caduta di tensione allo spunto fosse troppo alta

Re: Calcolo sezione linea 230V, di 300 metri per 4KW

MessaggioInviato: 5 nov 2020, 20:54
da mir