Pagina 1 di 1

Verifica termica sui quadri

MessaggioInviato: 2 nov 2022, 13:37
da fabiodax
Buongiorno, devo effettuare un verifica termica di dei quadri. Ho un termoscanner professionale, vi chiedo quale è la temperatura massima ammissibile per i cavi per ritenere la verifica soddisfacente giusto 70 e per quelli isolati in gomma fino a 90?

Re: Verifica termica sui quadri

MessaggioInviato: 3 dic 2022, 20:36
da mir
Dovresti consultare le specifiche del costruttore del/dei conduttori interessati alla verifica termica, per valutare il degrado nel tempo del/dei conduttori, che a regime lavorano alla temperatura rilevata dalla verifica termica; immagino siano disponibili dei grafici temperatura del conduttore/durata con relative curve da interpretare.
Può esserti di aiuto questo articolo by Foto Utenteadmin.