basilico ha scritto: se vado a mettere un magnetotermico da 16A quindi un totale di 3,5kW
Qui secondo me c'è un errore.
LA tensione nominale adesso è 230V, quindi al più si parla di 3,68 kW.
Un MT NON deve intervenire se la corrente in transito è entro 1,13 volte la corrente nominale per un ora, quindi NON interviene se prelevi fino a 4,15 kW.
Un MT DEVE intervenire se la corrente in transito supera 1,45 volte la In, quindi DI SICURO interviene se prelevi più 5,3 kW.
Il contatore ENEL ha anche una misura elettronica della potenza prelevata e interviene ANCHE per i superi contrattuali, ad es. navigando si trova questo (va però visto il tuo contratto):
Reale disponibiltà in prelievo
Nonostante i limiti imposti dal contratto sottoscritto tra fornitore e cliente, il distributore Enel offre un minimo di tolleranza nel prelievo dell’energia per evitare distacchi non appena si dovesse superare la soglia della potenza nominale.
Infatti per tutti i contratti con potenza nominale fino a 15 kW Enel concede sempre il 10% in più di potenza disponibile.
Inoltre è possibile prelevare fino al 33% in più per una durata massima di 180 minuti (3 ore).
Quindi per le 3 “taglie” standard avremo disponibili un potenza reale superiore a quella nominare con i seguenti limiti:
Potenza Nominale: 3,0 kW
Tolleranza senza sconnessione (10%) 3300 W
Tolleranza senza sconnessione (33% max 180 minuti) 3990 WQuindi a parer mio:
In generale interviene sempre il tuo MT da 16
Se prelevi 3,5 sembra che non intervenga. o al più dopo 3 ore.