Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

MessaggioInviato: 25 feb 2024, 11:34
da gianluca.ciacciofera
Domanda lampo :D
Qual’é la procedura corretta per verificare l’isolamento di un cavo in classe 2?
É giusto impostare lo strumento a 1000v e misurare una resistenza superiore almeno a 1Mohm?

Re: Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

MessaggioInviato: 25 feb 2024, 21:19
da mir
Ti consiglio la lettura dell'articolo "La verifica dell'isolamento di apparecchiature e materiali (II)" by Foto Utenteattiliovolpe ; e non ultimo prendere informazioni dal costruttore del cavo, per conoscere il valore di tensione di prova e/o metodo normato.

Re: Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

MessaggioInviato: 26 feb 2024, 12:21
da lelerelele
gianluca.ciacciofera ha scritto:Domanda lampo :D
Qual’é la procedura corretta per verificare l’isolamento di un cavo in classe 2?
É giusto impostare lo strumento a 1000v e misurare una resistenza superiore almeno a 1Mohm?

Non sono sicuro che cambi a seconda del settore di impiego, nel settore elettrodomestico, EN60335/1, per avere una classe2 devi avere un DOPPIO isolamento, quindi due strati distinti di isolamento tra le parti in tensione e le parti accessibili dall'utente, oppure devi avere un isolamento riforzato, mi pare che il primo sia intorno ad i 2200V, il secondo vada a 3400V, AC, (vado a memoria).

Resta il problema di misurare un cavo di linea, questo NON deve avere la terra se alimenta un apparecchio in classe2, quindi dimmi, come potresti provare la rigidità verso terra? Rimane da verificare l'isolamento tra i fili di linea, chee non hanno niente a che fare con la classe2, so che le prove di solamento dell'apparecchio finito (in classe1), vale 1250V.

saluti.

Re: Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

MessaggioInviato: 26 feb 2024, 16:21
da gianluca.ciacciofera
lelerelele ha scritto:Non sono sicuro che cambi a seconda del settore di impiego, nel settore elettrodomestico, EN60335/1, per avere una classe2 devi avere un DOPPIO isolamento.
saluti.

La EN60335 é per gli gli apparecchi che elettrici ad uso domestico e similari, ma non per i cavi di energia.
Un cavo in classe 2 può essere costituito da un isolamento principale 450/750 e una guaina la quale ha funzione di protezione meccanica non necessariamente di isolamento.

Re: Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

MessaggioInviato: 26 feb 2024, 16:23
da gianluca.ciacciofera
mir ha scritto:Ti consiglio la lettura dell'articolo "La verifica dell'isolamento di apparecchiature e materiali (II)" by Foto Utenteattiliovolpe ; e non ultimo prendere informazioni dal costruttore del cavo, per conoscere il valore di tensione di prova e/o metodo normato.

Grazie :ok: